Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
LazarGanev - "Велик майстор"
Осигури по-добър контакт на осезателя на релето със изходящата тръба. Ако пак не става, значи нещо релето не го бива. Всъщност не е толкова важно какво показва, а важното е да изключва малко преди кипване. Поиграй си малко да го настроиш
Takezo Sensey - модератор
Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. :idea:
takezo написа:
Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. :idea:
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.
donnna - специалист
нема се плашиш!!! консуматорите ти са 10 -11 киловата, имаш резервна мощност, сичко ти е 6 точки. аз съм със същата марка само че 39,5кВ. - 8 секции....

релето ми е настроено на 43-4 градуса /сиво пластмасово е от 23 лв. - каква марка - не знам / включва към 70-2 градуса. твойто като включва вече сигурно чуваш водата как ври :-D неа се плашиш - изпробван е котела на 120 градуса - държи :-D

п.п. приеми катрана като нещо нормално! честито за придобивката!
Takezo Sensey - модератор
van40 написа:
takezo написа:
Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. :idea:
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.[/quote

По груби сметки , 47 глидера са 11 570 вата ...+ боилер 6 000 вата = 17 570 = 17.5 квт.....

Котел , 20.6 х 0.8 (80 % КПД) = 16.48 квт.

Е сега , е ли е претоварен или не е .. :wink:
tinalex - специалист
van40 написа:
Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Моя също се покри при първите паления.След това сложих термореле и го ностроих на 65 градуса.Смолата изчезна.Просто си настрой терморелето.Моя също е претоварен с мощности.
tinalex написа:
van40 написа:
Здравейте! Искам да попитам за котел 4 секционен италиянски Sime 20,9кв.за 3-4 паленета с дърва букови целия се покри с конденз наподобяващ катран.Някъде във форума четох,че трябва да работи на 70 градуса.Имам термореле на изхода на котела за помпота.На колко градуса терморелето трябва да отваря помпата? Когато запаля котела и релето е на 50 гр. котела вдига първоначално окол 80гр. а релето не включва.Моля за помощ. Благодаря Ви предварително.
Моя също се покри при първите паления.След това сложих термореле и го ностроих на 65 градуса.Смолата изчезна.Просто си настрой терморелето.Моя също е претоварен с мощности.
Става въпрос за термореле от сивите.Като е настроено на 65 градуса като отвори помпата часовника за температурата на котела и той ли показва 65 гр. или е различно?
takezo написа:
van40 написа:
takezo написа:
Ako...за "закачени" повече мощности(радиатори) от това което може да поеме котела - ще хваща конденз , катран. :idea:
Към котела са прикачени 47 глидера х Н600 + лира и бойлер 100 литров.Котела е 20,9 Кв. мисля,че не натоварен котела апартамента ми е 76 кв.м. с PVC дограма и вътрешна изолация 2 см.[/quote

По груби сметки , 47 глидера са 11 570 вата ...+ боилер 6 000 вата = 17 570 = 17.5 квт.....

Котел , 20.6 х 0.8 (80 % КПД) = 16.48 квт.

Е сега , е ли е претоварен или не е .. :wink:
По тези сметки излиза,че 1 глидер Н600 се равнява на 247вт. а тук пишат,че при температура 90гр.на водата е 190вт.кое е правилното 247 или 190?
donnna - специалист
takezo нещо се е престарал в сметките... 1 глидер 60 см. го дават от 190 до 197 вата... серпентината в бойлера я дават мах 3 кВ....

сега... има мноо голяма разлика дали с тоя котел отопляваш стаи с южно изложение, ПВС дограма и изолация през октомври месец с донбаски въглища или стаи северно изложение кофти дограма без изолация февруари с дърва - нали????

п.п. нема се пуашиш - сичко ти е 6 точки!!!
  • 1
  • 2