fbr написа:И пак оставам на мнението, че има общ заземяващ проводник за апартаментните табла, но връзките трябва да са в самите апартаментни табла последователно. Тръгва един заземяващ проводник, влиза в първото и излиза за второто, от второто за третото и т.н. Проблема ще излезе, че е във връзките в апартаментните табла.В моето апартаментно табло влиза един РЕ кабел. И не излиза навън. Категорично!
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
arxd129
- специалист
340 мнения в "Грешка /проблем/ в една диференциалнотокова защита"
arxd129
- специалист
- Мнения: 598
fbr написа:На съседа в апартаментното колко жълтозелени влизаха, забелязахте ли.Не сме влизали в съседния апартамент. Наемателите бяха ядосани на нас. Извинихме се. И бегАхме. Освен това - предполагам - апартаметното им табло е затворено. Ще да се виждат само лостчетата на прекъсвачите и на ДТЗ. За да се види какво има в самото апартаментно табло - трябва да се развиват болтчета и да се свалят капаци.
Не знам какво има в съседското апартаментно табло.
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
arxd129 написа:Ако комшията ти има изправно заземяване, възможно е твоя РЕ кабел да се "разклонява" у тях и да е свързан на погрешната изходна нулева ДТЗ шина вместо на заземителната, ама това няма как да се проверява с тия ЯКИ наематели, така че търси шината да се закачиш за нея.fbr написа:И пак оставам на мнението, че има общ заземяващ проводник за апартаментните табла, но връзките трябва да са в самите апартаментни табла последователно. Тръгва един заземяващ проводник, влиза в първото и излиза за второто, от второто за третото и т.н. Проблема ще излезе, че е във връзките в апартаментните табла.В моето апартаментно табло влиза един РЕ кабел. И не излиза навън. Категорично!
За сините нулеви проводници от главното табло, питах къде отиват, понеже у вас в таблото такива не влизат..та може да са снаждани с ЖЗ, което принципно може да стане проблем, при положение, че не знаеш къде е снадката им..
arxd129
- специалист
- Мнения: 598
За днес около 11 имам уговорена среща на място. С елтехници. Предполагам, че поне един от тях, работи в ЧЕЗ. Като какъв и какво работи в ЧЕЗ - не знам. Но ми се представи по телефона, че работи в ЧЕЗ.
Какво смятат да правят - не знам. А дали и те знаят какво да направят - да предположим, че знаят.
Бихте ли ме посъветвали какво да поискам от техниците при срещата ни. Какво да проверят, какво да мерят. Как да се уверя, че измерванията им са правилни и верни?
Защото предполагам, те ще се опитат да ми обяснят, че с моя РЕ кабел всичко е наред... Ще премерят напрежението между L и PE... Естествено уредът им ще покаже че е 220-240 волта... Ще се опитат да ми обяснят, че 100 ватова крушка не трябва да светне при окъсяването й между L и PE, защото не следвало да има потенциал между L и PE, който потенциал да е достатъчен за светването на крушката. Може и да ми дадат някоя малка крушка - която би светнала и при нисък потенциал... ОЧАКВАМ ДА МЕ МАМЯТ, спекулирайки с моето невежество.
Бихте ли ме посъветвали какво да им кажа да измерват, за да ги убедя че с моя PE има проблем, свързан с липсата на реално заземяване. Благодаря за съветите ви.
Какво смятат да правят - не знам. А дали и те знаят какво да направят - да предположим, че знаят.
Бихте ли ме посъветвали какво да поискам от техниците при срещата ни. Какво да проверят, какво да мерят. Как да се уверя, че измерванията им са правилни и верни?
Защото предполагам, те ще се опитат да ми обяснят, че с моя РЕ кабел всичко е наред... Ще премерят напрежението между L и PE... Естествено уредът им ще покаже че е 220-240 волта... Ще се опитат да ми обяснят, че 100 ватова крушка не трябва да светне при окъсяването й между L и PE, защото не следвало да има потенциал между L и PE, който потенциал да е достатъчен за светването на крушката. Може и да ми дадат някоя малка крушка - която би светнала и при нисък потенциал... ОЧАКВАМ ДА МЕ МАМЯТ, спекулирайки с моето невежество.
Бихте ли ме посъветвали какво да им кажа да измерват, за да ги убедя че с моя PE има проблем, свързан с липсата на реално заземяване. Благодаря за съветите ви.
fbr
- майстор
- Мнения: 3600
arxd129 написа:
Защото предполагам, те ще се опитат да ми обяснят, че с моя РЕ кабел всичко е наред... Ще премерят напрежението между L и PE... Естествено уредът им ще покаже че е 220-240 волта...вярно Ще се опитат да ми обяснят, че 100 ватова крушка не трябва да светне при окъсяването й между L и PEневярно, трябва да светне, защото не следвало да има потенциал между L и PEневярно, трябва да има, който потенциал да е достатъчен за светването на крушката. Може и да ми дадат някоя малка крушка - която би светнала и при нисък потенциал... ОЧАКВАМ ДА МЕ МАМЯТ, спекулирайки с моето невежество.Потенциaл не трябва да има между N и PE, И за да са коректни измерванията, само с пробна лампа 75-100 Вата.
Бихте ли ме посъветвали какво да им кажа да измерват, за да ги убедя че с моя PE има проблем, свързан с липсата на реално заземяване. Благодаря за съветите ви.
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
Искай да прозвънят нулата и заземяването от главното до твоя апартамент.. 

arxd129
- специалист
- Мнения: 598
Eхххх... очакванията ми се оправдаха.
Първо - представителят на ЧЕЗ е "инстински" представител. ИСТИНСКИ! Бодигард. На някоя подстанция. СЪНЕН. До немайкъде сънен!!! Бързаше да иде да си продължи съня. Бил утрепан от работа. Цела нощ охранявал. Аферим на таквиз представители на ЧЕЗ!!!
Второ - техникът (непредставител на ЧЕЗ) извади некаква лампичка. Подчертавам лампичка. Дето и да я свърже - все свети. Ужас за мен!!! Нема проблеми - вика - земно има! Точка!!!!!!!!!!!!
Викам му: Чакай приятел!!! Я вземи моята лампа - 100 ватовата за 220 волта. Хъката-мъката-хъката-мъката... Моята лампа не свети! А неговата свети. Вика ми: Брееейййй, ти голем девол се извъди!... Както и да е: Призна че няма земно.
Пази боже от таквиз техници.
PS.
Оставам с впечатлението, че 99.999 на сто от техниците са точно такива измамници. Дано да греша.
PSS.
Как, бре, ма'аму стара - пети техник идва. И петимата твърдят, че проблем няма. Сякаш са се наговаряли. И как се намират един с друг - все такива мАстори. Един друг си се препоръчват. То... краставите магарета през девет планини си се надушват! Мафия.
Толкоз за набедените техници-електричари.
Първо - представителят на ЧЕЗ е "инстински" представител. ИСТИНСКИ! Бодигард. На някоя подстанция. СЪНЕН. До немайкъде сънен!!! Бързаше да иде да си продължи съня. Бил утрепан от работа. Цела нощ охранявал. Аферим на таквиз представители на ЧЕЗ!!!
Второ - техникът (непредставител на ЧЕЗ) извади некаква лампичка. Подчертавам лампичка. Дето и да я свърже - все свети. Ужас за мен!!! Нема проблеми - вика - земно има! Точка!!!!!!!!!!!!
Викам му: Чакай приятел!!! Я вземи моята лампа - 100 ватовата за 220 волта. Хъката-мъката-хъката-мъката... Моята лампа не свети! А неговата свети. Вика ми: Брееейййй, ти голем девол се извъди!... Както и да е: Призна че няма земно.
Пази боже от таквиз техници.
PS.
Оставам с впечатлението, че 99.999 на сто от техниците са точно такива измамници. Дано да греша.
PSS.
Как, бре, ма'аму стара - пети техник идва. И петимата твърдят, че проблем няма. Сякаш са се наговаряли. И как се намират един с друг - все такива мАстори. Един друг си се препоръчват. То... краставите магарета през девет планини си се надушват! Мафия.
Толкоз за набедените техници-електричари.
plamen6703
- майстор
- Мнения: 4452
Сега вече почва втори сезон - Няма "земно"!
Записвам се да следя вторият сезон




Тема "Грешка /проблем/ в една диференциалнотокова защита" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!