Ако сложиш и изолация върху датчика, ще показва доста вярно. И го сложи на метална част.
								
															
																															
																								
															Най - вълнуващия въпрос зимно време.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		radius 
	
				- майстор			
				
				3351 мнения в "Водно подово отопление"
		
		
			 
		
	
		papalin4o 
	
				- специалист			
				
				
- Мнения: 88
kalin72 написа:За какво ти е абсолютна точност в измерването??? Показва си ОК за подобен вид термометри и начин на измерване - 1-2-3 градуса надолу или нагоре. Не е фатално.Да, и вие сте прав. мен ме интересува най-вече разликата между вход и изход, а така ще мога да го разбера.
На металното коляно мися да ги сложа датчиците, но нека да ги получа първо, че Китай е далечко

		
		
			 
		
	
		dilait19 
	
				- специалист			
				
				
- Мнения: 63
шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да еpapalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.
 Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3
Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3  Така ли?
 Така ли?
		
		
			 
		
	
		шоп 
	
				- майстор			
				
				
- Мнения: 9920
dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да еpapalin4o написа:Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
В момента ползвам изцяло помпата на котела, но никъде немога да намеря нейни спецификации.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3
Така ли?
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?
Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)
и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата
1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц
Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.
Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
		
		
			 
		
	
		dilait19 
	
				- специалист			
				
				
- Мнения: 63
шоп написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.dilait19 написа:Въпроси:шоп написа:ШОП, това как да го разбирам, делта Т 41/39=2С,обемът 50литра,6,3Кw,загуби при-15С. Дебита колко трябва да е
Ми снимай помпата и ще ти кажа всички ТТ данни.
Обаче още сега ти казвам, че тази помпа е с мизерна мошност, дебит и напор. Никой производител няма да монтира ( инвестира ) в скъпа помпа.
Има помпи с 1-2-3-4-6-8-10-12 и много повече напор. По графиката Q/H и присъединителните размери ще си избереш твоята помпа.
Един жокер от мен за да си сметнеш необходимият дебит:
1000 литра вода ако се охладят с 1 градус отдават 1.16 киловата топлинна енергия.
Ако знаеш топлозагубите си при +15 и при -25 външна и делта Т между вход и изход вода може много лесно да си сметнеш дебита.
Няма никакво значение дали ще подаваш 40 и връщаш 35 водата
или 35 към 30
или 30 към 25... обема вода х разликата вход и изход ти х 1,16 е отдадената енергия към сградата.
Ако тази енергия е = на топлозагубите си ОК, ако е по-малка: мръзнеш.Дали сметката е вярна :2х50х0.058=5.8 малко под необходимото 6.3
Така ли?
2 делта Т ли е? (41-39=2 гр по целзии)
обема 50 литра дебита литри в час ли е?
0,058 какво е?
Казано по друг начин:
ако имаме разлика вход и изход 2 градуса в: радиатор, конвектор, подово или в който и да било топлоотдаващ елемент от една ОИ ( отоплителна инсталация)
и дебит 50 литра за час, то топлинната мощност би била 2х50х1.163=116.3 вата
1,163 е енергията необходнима за загряването на 1л/вода с 1 градус по Ц
Горното са сметки при ОИ заредена с чиста вода.
Ако в системата освен вода има и пропилен гликол или антифриз топлиннит капацитет на флуида намалява.
 п. п. Разбрах
 п. п. Разбрах  6300w/(1.163*2)=2708л.на час. Необходим дебит, много яка помпа трябва тогава.
 6300w/(1.163*2)=2708л.на час. Необходим дебит, много яка помпа трябва тогава.
		
		
			 
		
	
		vrangelov 
	
				- специалист			
				
				
- Мнения: 853
dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
		
		
			 
		
	
		dilait19 
	
				- специалист			
				
				
- Мнения: 63
vrangelov написа:Разбрах напълно,dilait19 написа:2е точно делта Т, 50 литра е обема на цялата инсталация, за 1000 . отдаване 1.16,за 100л.0,116,за 50л.0.058? Така или бъркам.6.3/1.16 = 5430 литра на час при dT=1K
Когато dT е 2K имаш нужда от 5.43/2=2700 литра на час или 45 на минута.
Нормалното dT при подово е 5 K, което значи, че 5430/5=1100 литра на час са ти достатъчни. Това са 18 литра в минута.
 Значи ако намаля дебита, ще увелича ДелтаТ, но тогава може да се вдигнат Амперите НА ТП,?
 Значи ако намаля дебита, ще увелича ДелтаТ, но тогава може да се вдигнат Амперите НА ТП,?Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!