Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
arxd129 - специалист
fbr написа:
[Има, но трябва да имаш възможност, проводниците идващи на етажа да бъдат защипани с амперклещи.
Бихте ли пояснили още, моля.
Имайте предвид - за пръв път чувам, че има и такива клещи (амперклещи).
Благодаря.
gogo7777 - майстор
arxd129 написа:
Бихте ли пояснили още, моля.
Имайте предвид - за пръв път чувам, че има и такива клещи (амперклещи).
Благодаря.
Това са клещите, с които е работил френския физик Андре-Мари Ампер. :!:
Прикачен файл:
250px-Ampere1.jpg
Нищо особено не са, но стават почти за всичко. Сега вече има и по-съвременни модифицирани модели. Това е първообраза, ....пазен експонат в Лувъра.
Прикачен файл:
3729420_b_1506967936.jpg
fbr - майстор
https://www.google.bg/search?q=%D0%B0%D ... 66&bih=633 Трябва проводника по който ще тече предполагаемия ток, да се защипе между челюстите му.
hidrazin - майстор
gogo7777 написа:
Това са клещите, с които е работил френския физик Андре-Мари Ампер. :!:
:supz: :supz: :supz:
:partyman:
kozl - майстор
fbr написа:
https://www.google.bg/search?q=%D0%B0%D ... 66&bih=633 Трябва проводника по който ще тече предполагаемия ток, да се защипе между челюстите му.
Моля пиши на "татов" език, че не всички дофатат на федерален. :lol:
Иначе идеята ти е уместна, но има мноо тънкости в изпълнението на идеята. Само с клещи не стаа, треба и ноухау и експериментириес. :shock: Като за начало от с кои клещи щъ стане, че първите ми подобно такива се разпаднаха преди да съм защипал некакъв проводник. Т.е. още докато се радвах на новата придобивка :x
fbr - майстор
Ти си купил клещи на народната република, а не федерални, затова се разпаднали в ръцете ти. А ноухауто е много просто, пропускаш константен (от лампа, духалка, или каквото под ръка има) ток от L към PE и го засичаш дали ще текне през N или през PE. Ако тоя ток текне през N, или от коя да е N на етажа, надолу към главното табло, работата е ясна.
tzetz009 - специалист
Къде ще се тикате за тестове от апартамент в апартамент , че и стълба да разнасяте !!! Проверка на цялата кооперация се извършва там долу в ГРТ . С амперклещите се "щраква" заземителната шина преди разклонението за заземителите ( ше се кърти малко :lol: ), а не там където се свързва с нулевата такава . Ако случайно се отчете ток по шината - лошо , но това се оправя и съвсем не е всичко . За пълна проверка трябва да се включи консуматор към нулевата шина и да се захрани поетапно от всяка партида , като в същото време се следи показанието на амперклещите . И разбира се всичко това след "благословията" на ЧЕЗ да разчекне таблото !!!

:partyman: :partyman: :partyman:
arxd129 - специалист
fbr написа:
... ноухауто е много просто, пропускаш константен ..ток от L към PE и го засичаш дали ще текне през N или през PE. Ако тоя ток текне през N, или от коя да е N на етажа, надолу към главното табло, работата е ясна.
Мдааа..... Идеята изглежда добра. Даже много добра.

Да видим - какво съм разбрал:
1. Свързвам L и РЕ през 100 ватова лампа;
2. С клещите защипвам РЕ (непосредствено до лампата);
3. На дисплея на клещите се появява някакъв отчет... :?: Въпрос: Какъв отчет, какво трябва да очаквам... някакви числа ли? Какви числа? Идея си нямам; :sad:
4. Излизам в етажния коридор. И започвам да защипвам с клещите един по един (САМО ПО ЕДИН ЛИ) всички сини кабели. И най-тънкия ЖЗ кабел;
5. Ако при защипването на някой син или ЖЗ кабел, на дисплея на клещите се покаже същият отчет - какъвто при т. 3 - значи че токът от моят L-акбел е "отишъл" точно в този кабел;
6. Ако дисплеят на клещите реагира при защипването на най-тънкия ЖЗ кабел - всичко е ОК. Но ако дисплеят реагира при защипването на някой син кабел, тогава дирим чий е въпросният син кабел;

Мдааа... Дали съм разбрал ноухау-то???

PS.
FBR, чест и почитания! За ноухау-то. :)
Правилно ли съм те разбрал? :?

PPS.
Обачееее... През сините проводници може да тече и ток.... от нечия включена готварска печка, например? Или от вентилатор в тоалетната... И к'во пра'им тогаз?









0
gogo7777 - майстор
Тая работа без осцилоскоп няма да стане. :-D
Амперклещите колкото и да ги фалят НАПОСЛЕДЪК не са прибора за търсене на неоткриваемото. Твоята ламба ако я преработиш със светодиодче и изобщо не бараш кабела L ще имаш много по-голям успех. Ти още не знаеш кой от жълтите жици ти е нулата, а тръгваш по нанадолнището да търсиш тока в една разклонена верига. Тия клещи показват числа да, но те са само числа. И на простора за дрехи да ги туриш пак числа ще видиш на дисплея.
И не пускай повече мрежово напрежение по РЕ жицата през тая твоя 100 ватова ламба щото може да утрепаш някой комшия.....а най-добре ич не се занимавай с това. Плати си за оправяне на инсталацията и живей спокойно. :wink:
fbr - майстор
1. Ако пуснеш ток през 100 ватова лампа, числата върху амперклещите трябва да показват 0,4 -0,5 Ампера. Като си купиш такъв уред, трябва да си направиш тренировки на сухо, като защипваш проводници захранващи различни уреди, с което да придобиеш опит за работа. Върху всеки нагревател уред е обозначена мощността му. Като разделиш тази мощност на напрежението, се получава тока който би трябвало да отчетеш. Примерно уред с мощност 2500 вата, тока който трябва да отчетеш е около 10 А, в зависимост от напрежението на мрежата. Важното е да се защипва само единия проводник (примерно фазовия, или нулевия). При защипване на два и повече проводника, отчитането е невалидно. Ограничи се върху измерване предимно на нагревателни уреди, т,к отчитане на реактивни товари ще те обърка.
2. С уреда като защипеш на L преди лампата и на PE след лампата, трябва да отчетеш един и същи ток, да кажем 0,4 А. Развиеш ли лампата, тоя ток трябва да стане 0.
3. По този въпрос вече писах в 1-ва точка.
4. Винаги и само един по един. Както писах, защипването на два или повече проводника води до некоректно отчитане.
5. Ако при защипване на два проводника се получават два еднакви отчета, тогава развивате лампата, и на единия проводник отчета трябва да стане 0, а на другия ще остане колкото си е бил.
6. Точно така.
PPS Когато през N на някой апартамент тече ток, да кажем от включен бойлер да речем 3000 вата, трябва да имаш отчет около 12А. С лампа трудно ще направиш идентифициране на допълнителен товар, но ако включиш вместо лампата, да кажем духалка 2000 Вата, тока през N би трябвало да стане около 20 А, напълно достатъчен за идентификация. Изключиш ли духалката, тока отново трябва да се върне в първоначалните си стойности (12А)


gogo7777, няма нищо по лесно да научиш някого на нещо, когато той има интерес да го научи. През половин вековния си живот, съм имал възможността, съвсем за кратко да бъда учител на хора, които нямат интерес да научат нищо от това, което обяснявам. Да ти кажа, че няма по-безмислено нещо от това.