Хора в студеното време върнах фабрични настройки на горелката.На трета степен работи горелката.Въздуха съм го намалил т12-95 така работи добре на първа т08-35 и т09-30.Тъй като не я пускам редовно за 7,8 часа нормално ли е скаричката да е пълна с шлака?А и щом въздуха е намален на фабрични значи ли,че пелетите не струват?Шнека си пуска нормално...
								
															
																															
																								
															 Moje i DA he struvat.
Moje i DA he struvat..gif)


 Аз топля почти същата квадратура с P7 като горелката не качва над 20kW, а ти не може да свалиш под 30 понеже това е минималната мощност ! Виждал съм котел Фероли отвътре и мога да кажа ,че без сериозен тунинг всичко заминава в комина ! Така че първо имаш преоразмерена горелка,второ неефективен котел,първото няма как да се поправи,остава да потърсиш информация какви плочи се слагат в котела за да се увеличи КПД-то ! За неизгорелите пелети не знам,може въздуха да е много а пелетите ситни,освен ако нямате някакви спадове в напрежението които да рестартират горелката-тогава се получават неизгорели парченца !
 Аз топля почти същата квадратура с P7 като горелката не качва над 20kW, а ти не може да свалиш под 30 понеже това е минималната мощност ! Виждал съм котел Фероли отвътре и мога да кажа ,че без сериозен тунинг всичко заминава в комина ! Така че първо имаш преоразмерена горелка,второ неефективен котел,първото няма как да се поправи,остава да потърсиш информация какви плочи се слагат в котела за да се увеличи КПД-то ! За неизгорелите пелети не знам,може въздуха да е много а пелетите ситни,освен ако нямате някакви спадове в напрежението които да рестартират горелката-тогава се получават неизгорели парченца !