Здравейте,
Имам и трифазна партида, която съм разпределил из контактите. Като пускам прахосмукачка, в различни контакти (респ. фази) лесно установих, че нещо не е наред с отделните фази.
Средноаритметично са добре нещата
, но:
Меря с 2 различни уреда (разбира се маркови) в днешния топъл ден на село, т.е. няма много хора и консумация.
L1 216в , L2 233в и L3 248в. Това е без да включвам консуматори. Яката работа, линейни напрежения 400, 411 и 403 волта.
Лошото е, че термопомпата на другата монофазна партида е свързана към най-"силната" фаза и малко се притеснявам...
Какви бяха нормите?
Гледам някакви +/- 10% за мрежи ниско напрежение.