vrangelov написа:Врангелов, целта е ясна, но не можеш да предотвратиш нещо, за което не съществува предпоставка.D.Metodiev написа: Би ли обяснил защо са важни?Целта на тези клапани е да предотвратят паразитна циркулация. Този на котелната помпа ще предотврати чрез естествена циркулация котелът да се превърне в радиатор, като по този начин ти охлажда буфера, а този на радиаторната помпа ще предотврати нежелано затопляне на радиаторите, когато помпата е спряна.
За възвратните клапани в някоя от темите, AntonBM беше писал, че когато няма бойлер, те само объркват действието на системата. Не знам защо.
Трифон каза, че ги е махнал и изглежда системата му работи правилно и без тях.
Нито Ти, нито Аз сме по велики от Антон и оня постнал схемите на Атмос в оня линк.
Котела може да се превърне в паразит и с клапа. Поради грешка...и липса на трипътен, хаха. Кой харчи пари, щом пести от трипътника?!!
Радиаторната помпа не трябва да спира, защото страда комфорта. Това през отоплителния сезон. Контрол по температура, не пуск-стоп. Край на връзката!

 И дали са оправдани 400 лв. за комплекта. Разбирам, че има външен датчик, който мери външната температура и според нея регулира подаваната към радиаторите, но температурните промени не са толкова резки, че да налагат постоянен контрол.
  И дали са оправдани 400 лв. за комплекта. Разбирам, че има външен датчик, който мери външната температура и според нея регулира подаваната към радиаторите, но температурните промени не са толкова резки, че да налагат постоянен контрол. ) Те станаха много моите въпроси, но имам и още
 ) Те станаха много моите въпроси, но имам и още  . Който има време и желание, а и познания - да пише.
. Който има време и желание, а и познания - да пише. 