Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Mony - специалист
E, няма как да снимам таблото отзад - то е в ниша в стената.
ЧЕЗ мериха пред, след, във... всичко било в рамките на нормалното. Поне десет пъти сме се обаждали на аварийна. Мерено е при включен мощен консуматор - бойлера - кляка напрежението на на електромера - от 230 на 221. Това нормално ли е?
plamen6703 - майстор
ЕРД-то отговаря до електромера, след електромера търсиш квалифициран електротехник да ти търси и отстрани проблема!
Тук не става дума да викаш бай Иван комшията, който знае да отвива и завива крушки, а човек, който знае какво и как да провери на място и да ти реши проблема!
Щом не можеш да сваляш таблото, значи вариантите с помощ от форума приключват и само врачките може да продължат да те "съветват"! :partyman:
Mony - специалист
Разбира се, че ползваме квалифициран електротехник плюс техниците на ЧЕЗ.
Поправям се - пада е от 237 на 221 - т.е. 16.
krasi92 - майстор
Ако можеш да снимаш таблото със свален преден капак ще се види как е направено щото с тоя компот от хюндаи шнаидер и итън може и нещо там да куца
hidrazin - майстор
Mony написа:
Поправям се - пада е от 237 на 221 - т.е. 16.
Напълно в границите на нормалното.
:partyman:
nikolov333 - майстор
Мигащите лампи, обикновенни с нажежаема жичка ли са или други...ако са други пиши точно какви?
Mony - специалист
Лампите половината са обикновени с нажежаема жичка (5 бр.) и енергоспестяващи (6 бр.). Но падът на напрежението се влияе и на UPS-a на парното - при промяна той започва да сигнализра, минава на акумулатор, след което при нормализиране на напрежението - включва на ел. захранване, после - пак пад, минава на акумулатор и т.н. докато "му се зави свят" на втория ден и спря да работи.
FM STEREO - специалист
Читав ел.техник да ти провери цялата инсталация! От това, което описваш мяза на хлабава връзка някъде и скоро може въобще да спре да свети навсякъде! :partyman:
krasi92 - майстор
Наи вероятно в таблто с тия сбирщаин бушони
Antonii - майстор
Ние имахме подобен проблем в къщи.
При включването на климатика сработваше UPSа и се получаваше пад на напрежението около 10V, но този пад се поддържаше постоянно докато работи климатика или е включен бойлер. Усещаше и чрез примигване на лампите в момента на включване на консуматора.
Проблема се оказа в хлабави клемни връзки в таблото на ЧЕЗ което е изнесено на улицата. Виждаше се с просто око, че клемите се бяха стопили.
Най-интересното е, че това беше от няколко месеца и инкасатора ги е видял със сигурност, но никаква реакция от тяхна страна.
Така, че вие трябва да ги гоните да си свършат работата.
Звънете на аварийните да дойдат да си сложат апаратурата и да установят какъв и къде е проблема.

Тема "Проблеми с електрозахранването" | Включи се в дискусията: