drekinov написа:...- 6x20A 6kA контактитова не е добре. Контактите в края на кабела най-вероятно са за максимум 16А.
Допустимо е сбора на тока на изключване на предпазителите след ДТЗ да е с 50% по-голям от максималния работен ток на ДТЗ.
Двуполюсния главен автомат според мен изобщо не е добра идея. Би ли споделил каква е целта.
Поставянето на катоден отводител при липса на въздушна мрежа между трафопоста и сградата ми се струва излишно, но не е грешно и ако действа успокояващо - става.
Минимално напреженова защита, също е излишна и няма защо да се тревожиш.
Максимално напреженовата е добра идея, но за градски условия по-скоро никога няма да задейства.