чет юни 07, 2018 11:20 amsyncho написа: Обикновенно е съпротивлението, което оказва е доста високо и понякога се налага да се слагат тръбите през по-малка стъпка, за да се компенсира, но понякога и това не помага.+1
когато и стъпка на тръбата през 10 см не помага се прави друго.
Слага се отделен колектор с отделна смесителна група и когато другите колектори( където крайното покритие е гранитогрес, теракот или клинкер) работят с топлоносител да кажем 35 градуса, колектора( или колекторите ) на помещенията с паркет, ламинат, масив, декинг, дюшеме работят да кажем с 38-40 градуса и всичко е работещо.
В крайна сметка е важно температурата на повръхносния слой на крайното покритие да не надвишава здравословното и да няма вещества вредни за здравето отделящи се от някоя от съставките.
П.П. относно наличието на буфер:
супер желателно е.
Разбира се може и без, но тогава рискуваме чести старт/стопове и неефективна работа на камината и амортизация на запалката.