В случая, добре че им е по-дълга и с малко сечение въздушната линия..

- 1
- 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333
- майстор
17 мнения в "Бърз въпрос за кабели."
fox_vt
- майстор
- Мнения: 3640
Ясно ,този ще е 25 мм2 за другия няма накъде а и ще оставим само машината на него без периферията по дефолт 75А +/- 10 А.Лошото е че като клекне яко напрежението тока скача и се влиза във един шибан кръг от който няма излизане.Реално тия 150 А не би трябвало да са толкова ако имахме само 4% пад.
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
Аз мисля, че при този пад на напрежението с 25мм2 няма да имаш проблем. Те за това се разминават толкова, теорията и практиката, но във вашия случай е заварена ситуация.. За да имаш 4% пад на 200м при 400V/110А консумация ще трябва да се подменят фазовите проводници на въздушната захранваща линия с 95мм2 АL...
sts
- специалист
- Мнения: 358
Колега не се мисли а се изчислява.
Колегата fox_vt трябва да си реши проблема така че до таблото на цеха да има пад 2.5% или 10V по малко от номиналното напрежение в началото на линията /ТП/.
За специалиста винаги има решение как да отстрани проблема.
Защо в документацията на всяка машина има като технически параметри консумирана мощност и напрежение.
Завареното положение не Ви освобождава от ангажимента да искате преработка на линията за да не прецакате машината.
Колегата fox_vt трябва да си реши проблема така че до таблото на цеха да има пад 2.5% или 10V по малко от номиналното напрежение в началото на линията /ТП/.
За специалиста винаги има решение как да отстрани проблема.
Защо в документацията на всяка машина има като технически параметри консумирана мощност и напрежение.
Завареното положение не Ви освобождава от ангажимента да искате преработка на линията за да не прецакате машината.
fox_vt
- майстор
- Мнения: 3640
За трасето даже и да се смени проблема е и със трафопоста идва малък и няма вътък за увеличаване на партидата. Иначе не е банцинг а пелетна преса. Днес пуснахме главния кабел към нея но си викам я да сменя окабеляването вътре в таблото след 100А предпазител
оказа се че кабелите са 6мм2 при положение че от плочката на мотора навътре тръгва 10мм2. Използвахме стария кабел който има доста здрави участъци и при всички положения ще е по добре от предишния. Утре ще тестваме да видим как ше се държи че не стигнаха кабелните обувки.
nikolov333
- майстор
- Мнения: 5423
пет авг 17, 2018 6:08 pmsts написа: Колега не се мисли а се изчислява.С цялото ми уважение към вас, ще попитам в кой район на страната живеете, защото не на всякъде "искам"е равно на "може", като теорията и практиката.. Умишлено не употребявам обръщението "колега"понеже специалноста ми е икономика и съм сигурен, че вие сте по в час с изчисленията.
Колегата fox_vt трябва да си реши проблема така че до таблото на цеха да има пад 2.5% или 10V по малко от номиналното напрежение в началото на линията /ТП/.
За специалиста винаги има решение как да отстрани проблема.
Защо в документацията на всяка машина има като технически параметри консумирана мощност и напрежение.
Завареното положение не Ви освобождава от ангажимента да искате преработка на линията за да не прецакате машината.
- 1
- 2
Тема "Бърз въпрос за кабели." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!