съб сеп 15, 2018 7:07 pmLazarGanev написа: Както винаги Boyan е изчерпателен и подробен. Само ще си позволя една корекция в условието на задачката - явно грешка от недоглеждане - няма как кръг с дължина 50м да отдава 1,5кВт топлина на пода, нормално се приема 70Вт/м2, или тези 50м ще отдадат 500Вт, ако са наредени нормално през 15см. От това следва, че нужният дебит е 3 пъти по-малък, но помпата 25/4 е пак неподходяща или "почти подходяща". Тоест тя ще е подходяща, ако смекчим малко това изискване за дТ=5 и се съгласим да е малко повече. От изчисленията се вижда, че за достигнем дТ-5 би била достатъчна помпа 25/6. Да си призная за подобни малки обекти аз също се доверявам на инстинкта си, подобно на шоп и filmatoplo, а не се заигравам с подобни изчисления. Инстиктивно и аз бих заложил на помпа 25/8, която ще има повече запас.Да Boyan е изчерпателен и подробен, но крайно неточен.
Разгледайте графиката и преценете кое е по добре 25/4 или 25/6, да не говорим за 25/8.