Може
10.2. Регулировка мощности горелки.
В горелке меню настройки мощности можно
настроить время работы основного шнека (Feed),
интервала (Cycle) и выхода вентилятора (Fan).
Пример для модели Pell EKO 35: мы выбираем
режим цикла = 20 сек. Теплотворная способность
нашего топлива 4.8 кВт/кг. (производители
указывают теплотворную способность топлива на
упаковке - взять его оттуда). Затем мы используем
следующую формулу для вычисления количества
секунд для настройки работы основного шнека
для этих 20 секунд.: T подачи = 35 000/(4,8х180х
5,7) следовательно, t подачи = 7,1 сек., где 35000
является искомой мощностью из горелки в ваттах
(Вт), 4,8 является теплотворной способностю
топлива в кВтч / кг, 180 это количество циклов
горения за 1 час, 5,7 является количество гранул
в граммах подающихся в шнек за 1 секунду. Таким
образом, режим мощности может быть изменен,
и вместо этого числа 35000 - 35кВт, мы вводим
желаемое кВт.
Также нужно отметить, значения подогрева
топлива, которое можно изменить для подачи и
мощности горелки.
Используя описанную выше процедуру, вы
можете установить любой из трех режимов
мощности горелки.
Режим : М а к с и м а л ь н а я
мощность – Указано 3 огня. Мы рекомендуем
установить в размере 50% от основного режима.
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 7,1 сек.
(35kW)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(рекомендовано)
Мощность вентилятора (Fan) - отрегулировать с
помощью газоанализатора
Режим : Средняя мощность –
Указано 2 огня
Мы рекомендуем установить в размере 50% от
основного режима.
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 3 сек.
(17,5kW; 7,1 х 50% = 3,5)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(recommended)
Fan output (Fan) - adjust using gas analyzer.
Режим : Низкая мощность Указано 1 огонь
Мы рекомендуем установить в размере 25% от
основного режима
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 1,1 сек.
(8,5 kW; 7,1 х 25% = 1,7)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(рекомендовано)
Мощность вентилятора (Fan) - отрегулировать с
помощью газоанализаторал
Настройка чистки Cleaning Setup Cleaner Fan 300 1 sec sec
Активация системой
самоочистки
Use Cleaner Cleaner On start
On Stop
Общие настройки Ignition Setup Retries Feed 452sec
Режим настройки
нагревателя и
основного вентилятора
горелки
Ignition Setup
Heater 3 min
Fan B/E
5 min
22/1
Режимы горения Burn Level
dt>8
dt>4
dt>0
Настройка режима
максимальной
мощности
Setup
Feed 7,1 sec
Cycle 20 sec
Fan 32/1
Настройка режима
средняя мощности Setup
Feed 3,6 sec
Cycle 20 sec
Fan 25
Настройка режима
ниской мощности Setup
Feed 1,8 sec
Cycle 20 sec
Fan 17
Режим обслуживания Suspend
Feed 2 sec
Cycle 120 sec
Fan 5
Режим обслуживания
время горения Suspend Time - 0 min
Очистка во время
режима работы Interm. Cleaning Fan Cycle B/E 30 min/60 50/1 sec
10.2. Регулировка мощности горелки.
В горелке меню настройки мощности можно
настроить время работы основного шнека (Feed),
интервала (Cycle) и выхода вентилятора (Fan).
Пример для модели Pell EKO 35: мы выбираем
режим цикла = 20 сек. Теплотворная способность
нашего топлива 4.8 кВт/кг. (производители
указывают теплотворную способность топлива на
упаковке - взять его оттуда). Затем мы используем
следующую формулу для вычисления количества
секунд для настройки работы основного шнека
для этих 20 секунд.: T подачи = 35 000/(4,8х180х
5,7) следовательно, t подачи = 7,1 сек., где 35000
является искомой мощностью из горелки в ваттах
(Вт), 4,8 является теплотворной способностю
топлива в кВтч / кг, 180 это количество циклов
горения за 1 час, 5,7 является количество гранул
в граммах подающихся в шнек за 1 секунду. Таким
образом, режим мощности может быть изменен,
и вместо этого числа 35000 - 35кВт, мы вводим
желаемое кВт.
Также нужно отметить, значения подогрева
топлива, которое можно изменить для подачи и
мощности горелки.
Используя описанную выше процедуру, вы
можете установить любой из трех режимов
мощности горелки.
Режим : М а к с и м а л ь н а я
мощность – Указано 3 огня. Мы рекомендуем
установить в размере 50% от основного режима.
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 7,1 сек.
(35kW)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(рекомендовано)
Мощность вентилятора (Fan) - отрегулировать с
помощью газоанализатора
Режим : Средняя мощность –
Указано 2 огня
Мы рекомендуем установить в размере 50% от
основного режима.
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 3 сек.
(17,5kW; 7,1 х 50% = 3,5)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(recommended)
Fan output (Fan) - adjust using gas analyzer.
Режим : Низкая мощность Указано 1 огонь
Мы рекомендуем установить в размере 25% от
основного режима
Время работы пеллетного шнека (Feed) – 1,1 сек.
(8,5 kW; 7,1 х 25% = 1,7)
Главный цикл сгорания (Cycle) – 20 сек.
(рекомендовано)
Мощность вентилятора (Fan) - отрегулировать с
помощью газоанализаторал
Настройка чистки Cleaning Setup Cleaner Fan 300 1 sec sec
Активация системой
самоочистки
Use Cleaner Cleaner On start
On Stop
Общие настройки Ignition Setup Retries Feed 452sec
Режим настройки
нагревателя и
основного вентилятора
горелки
Ignition Setup
Heater 3 min
Fan B/E
5 min
22/1
Режимы горения Burn Level
dt>8
dt>4
dt>0
Настройка режима
максимальной
мощности
Setup
Feed 7,1 sec
Cycle 20 sec
Fan 32/1
Настройка режима
средняя мощности Setup
Feed 3,6 sec
Cycle 20 sec
Fan 25
Настройка режима
ниской мощности Setup
Feed 1,8 sec
Cycle 20 sec
Fan 17
Режим обслуживания Suspend
Feed 2 sec
Cycle 120 sec
Fan 5
Режим обслуживания
время горения Suspend Time - 0 min
Очистка во время
режима работы Interm. Cleaning Fan Cycle B/E 30 min/60 50/1 sec