• 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
borchoyor - специалист
Така да, входа да ти е отляво, можеш и от едната страна да ги вържеш, горе и долу отляво, ама за по-добра циркулация е по-добре на кръст. И си сложи терморегулатор на помпата, че с постоянно вкл помпа по-бавно загрява и много дърва гори...май😁
пон окт 22, 2018 12:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
.................
Виж дали не си объркал нещо "маркучите" към проблемния радиатор и дали някъде нещо не си "кръстосал" по връзките.
Ще преработваш, няма начин. Направи връзките от камината към колекторите на цол или със съответния диаметър на "маркуча".
Обезвъздушителят го смени с прав /резбата да е отдолу/ и само завърташ новия цолов тройник нагоре.
Огледай добре нещата, сподели какво си направил и видял и пак ша го мислиме.
....
Самоцитирам са, че да е ясно /хронологично /, и че трябва да са чете и мисли.
borchoyor - специалист
Така е, Трифонов, прав си ама ..., Шъ го напрай накрая
karatista - напреднал
ср окт 24, 2018 11:52 amborchoyor написа:
Така да, входа да ти е отляво, можеш и от едната страна да ги вържеш, горе и долу отляво, ама за по-добра циркулация е по-добре на кръст. И си сложи терморегулатор на помпата, че с постоянно вкл помпа по-бавно загрява и много дърва гори...май😁

Ще ги разменя, а този регулатор къде се монтира?Преди или след помпата, от какво зависят настройките ...
borchoyor - специалист
С регулатора има схема, връзваш за кабела, а кабела за температурата, сонда нещо беше май, него на камината или на колектора, настройваш го примерно на 55 градуса да вкл помпата и така, моя е на толкова, сега ще го потърся в нета
шоп - майстор
ср окт 24, 2018 12:07 pmkaratista написа:
а този регулатор къде се монтира?Преди или след помпата, от какво зависят настройките ...
Датчика на терморегулатора се монтира контактно ( по-неточно е ), или в потопена гилза. При теб няма нужда от голяма точност. 2-3 или 4 градуса не е проблем и се компенсират от настройките. Залепи датчика с тиксо за поцинкованата изходяща тръба 1 цол на изхода на камината и го омотай външно с някаква изолация ( да кажем парче от изолация за тръби) Ако камината ти има място ( гилза) около изходящата топла труба там монтирай датчика, но едва ли има.

Настройките зависят изцяло от теб и от възможностите на терморегулатора.

Идеята е помпата да не върти водата под 55 или 60 градуса с цел да не се образува конденз и налепи по топлообменника на камината.
Успехи!
borchoyor - специалист
ср окт 24, 2018 12:15 pmшоп написа:
ср окт 24, 2018 12:07 pmkaratista написа:
а този регулатор къде се монтира?Преди или след помпата, от какво зависят настройките ...
Датчика на терморегулатора се монтира контактно ( по-неточно е ), или в потопена гилза. При теб няма нужда от голяма точност. 2-3 или 4 градуса не е проблем и се компенсират от настройките. Залепи датчика с тиксо за поцинкованата изходяща тръба 1 цол на изхода на камината и го омотай външно с някаква изолация ( да кажем парче от изолация за тръби) Ако камината ти има място ( гилза) около изходящата топла труба там монтирай датчика, но едва ли има.

Настройките зависят изцяло от теб и от възможностите на терморегулатора.

Идеята е помпата да не върти водата под 55 или 60 градуса с цел да не се образува конденз и налепи по топлообменника на камината.
Успехи!
Да, точно така, моя кабел е хванат за тръбата с изолирбанд.

http://stil-el.com/index.php
Ето ти фирмата от която е моя, един жълт😎
karatista - напреднал
ТРЪГНА!!!!!Продухвахме местихме самият маркуч на други гнезда и зягря вече.. най-накрая!
Благодаря на всички!!!!
Обаче каминката не стига за толкова радиатори, повече от 40 градуса не може да вдигне..Като затворя половината и вдига... 55-60...
Ако купя това прити (29 КW риза) има ли вариант да е проблем,че е по -силно от необходимото...https://topmarket.bg/kamina-prity-wd-w29
ср окт 24, 2018 9:05 pmkaratista написа:
ТРЪГНА!!!!!Продухвахме местихме самият маркуч на други гнезда и зягря вече.. най-накрая!
Благодаря на всички!!!!
Обаче каминката не стига за толкова радиатори, повече от 40 градуса не може да вдигне..Като затворя половината и вдига... 55-60...
Ако купя това прити (29 КW риза) има ли вариант да е проблем,че е по -силно от необходимото...https://topmarket.bg/kamina-prity-wd-w29
Колко киловата ти е каминката? Дай някакви данни, че не я намирам, както си я описал!
Не се разбра къде е била грешката на майстора. Хубаво е да я споделиш. Не е срамно.
Ако е тази
https://www.balkanenergy.bg/bg/zvezda-g ... 05832.html
не мога да си обясня що не може да ти стопли къщата.
Дървата да не са пресни?
пон окт 22, 2018 12:30 pmТрифон П.Трифонов написа:
Като киловати печката е точна. Причината не е от сглобката, та да се задъхва, щом не прегрява.
Значи.....киловатите на печката са добре, НО при постоянно горене. Тая печка сигурно няма да се поддържа постоянно, та затова трудно се набира.

Точна, ама таратанци, преди да кажеш колко квадратура или кубатура топлиш, има ли топлоизолации и др. подробности. Всъщност, доста киловати и дават, ама със сухи дърва и на пълна пара.
Казвай си сичко, че ставаш само консуматор и няма да си полезен никому, ако не обясниш нещата!
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Тема "Проблем с обезвъздушаване на краен радиатор." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: