Колеги,докато възстановявах една соларна система под налягане ми стана интересно как се мени налягането във вече напомпен разшерителен съд монтиран на най ниската точка на системата . По съвет на колеги замених стария РС 8 литра 1.5 бара червен с нов12 литра 2.5 бара бял и нов клапан на 6 бара соларен ,жълт,вместо стария 1.5 барра червен.Със стария разшерителен съд направих експерименти .
1.Напомпих го на 1.5 бара откъм вентила с игличката.
На входа започнах да му подавам вода под налягане и в същото време меря с манометър напомпената страна на РС.
2.Направих 4 измервания със следните резултати:
1.Докато увеличаваха налягането от 0 до 1.5 бара на входа на РС то манометърът не отчете никаква разлика ,показваше си 1.5 бара ,толкова колкото беше напомпан в началото.
2.Когато налягането се покачи по високи от 1.5 бара, то налягането в РС започна да се покачва.Ето резултатите:
Вход РС/Налягане в РС
0.0/1.5
0.5./1.5
1.5/1.5
1.7/1.6
2.0/1.85
3.1/2.80
Може да се направи следния извод:
Ако имаме РС надут на 2.5 бара и монтиран на соларна инсталация най -ниско по системата, в кооперация с височина 25 метра (7/8етажа) То дали сиситемата ще еПЪЛНА (до горния ръб на колектора) ,но НЕ под налягане или ПРАЗНА ,то на вентила на разшерителния съд винаги ще се мери 2.5 бара.Когато започнем да я донапомпваме с налягане повече от 2.5 бара, то налягането ще започне да се вдига както в системата по -бързо ,така и в РС но по-бавно.
1.Напомпих го на 1.5 бара откъм вентила с игличката.
На входа започнах да му подавам вода под налягане и в същото време меря с манометър напомпената страна на РС.
2.Направих 4 измервания със следните резултати:
1.Докато увеличаваха налягането от 0 до 1.5 бара на входа на РС то манометърът не отчете никаква разлика ,показваше си 1.5 бара ,толкова колкото беше напомпан в началото.
2.Когато налягането се покачи по високи от 1.5 бара, то налягането в РС започна да се покачва.Ето резултатите:
Вход РС/Налягане в РС
0.0/1.5
0.5./1.5
1.5/1.5
1.7/1.6
2.0/1.85
3.1/2.80
Може да се направи следния извод:
Ако имаме РС надут на 2.5 бара и монтиран на соларна инсталация най -ниско по системата, в кооперация с височина 25 метра (7/8етажа) То дали сиситемата ще еПЪЛНА (до горния ръб на колектора) ,но НЕ под налягане или ПРАЗНА ,то на вентила на разшерителния съд винаги ще се мери 2.5 бара.Когато започнем да я донапомпваме с налягане повече от 2.5 бара, то налягането ще започне да се вдига както в системата по -бързо ,така и в РС но по-бавно.
Последна промяна от saraneron на чет окт 25, 2018 7:24 am, променено общо 8 пъти.