Най - вълнуващия въпрос зимно време.
saraneron - специалист
Колеги,докато възстановявах една соларна система под налягане ми стана интересно как се мени налягането във вече напомпен разшерителен съд монтиран на най ниската точка на системата . По съвет на колеги замених стария РС 8 литра 1.5 бара червен с нов12 литра 2.5 бара бял и нов клапан на 6 бара соларен ,жълт,вместо стария 1.5 барра червен.Със стария разшерителен съд направих експерименти .
1.Напомпих го на 1.5 бара откъм вентила с игличката.
На входа започнах да му подавам вода под налягане и в същото време меря с манометър напомпената страна на РС.
2.Направих 4 измервания със следните резултати:
1.Докато увеличаваха налягането от 0 до 1.5 бара на входа на РС то манометърът не отчете никаква разлика ,показваше си 1.5 бара ,толкова колкото беше напомпан в началото.
2.Когато налягането се покачи по високи от 1.5 бара, то налягането в РС започна да се покачва.Ето резултатите:
Вход РС/Налягане в РС
0.0/1.5
0.5./1.5
1.5/1.5
1.7/1.6
2.0/1.85
3.1/2.80
Може да се направи следния извод:
Ако имаме РС надут на 2.5 бара и монтиран на соларна инсталация най -ниско по системата, в кооперация с височина 25 метра (7/8етажа) То дали сиситемата ще еПЪЛНА (до горния ръб на колектора) ,но НЕ под налягане или ПРАЗНА ,то на вентила на разшерителния съд винаги ще се мери 2.5 бара.Когато започнем да я донапомпваме с налягане повече от 2.5 бара, то налягането ще започне да се вдига както в системата по -бързо ,така и в РС но по-бавно.
Последна промяна от saraneron на чет окт 25, 2018 7:24 am, променено общо 8 пъти.
radius - майстор
Явно заради еластичността на мембраната не се изравнява.
шоп - майстор
Интересни замерваня!
А манометъра един и същ ли е? Или ако са два калибрирани ли са? С каква точност са?

Може част от разликата наистина да идва от мембраната. Логично е, но 0,3 бара :?
radius - майстор
Колкото повече се издува, толкова повече се съпротивлява. Разликата почва от 0,1, става 0,15, после и 0,3.
filmatoplo - майстор
:) Абе на вас кой ви каза че трябва или че ще са еднакви наляганията - я помислете малко .
saraneron - специалист
ср окт 24, 2018 4:57 pmшоп написа:
Интересни замерваня!
А манометъра един и същ ли е? Или ако са два калибрирани ли са? С каква точност са?

Може част от разликата наистина да идва от мембраната. Логично е, но 0,3 бара :?
Манометрите са сверени.Мерят точно. Допълних малко в началото на темата.
ср окт 24, 2018 6:07 pmfilmatoplo написа:
:) Абе на вас кой ви каза че трябва или че ще са еднакви наляганията - я помислете малко .
Аз, Филматори. Така си помислих, преди да го осмисля ей сегинка и даже го писах в другата тема.
Изобщо не са светнах че капута е еластичен и ще се съпротивлява все по яростно докато върховото натоварване превиши практическата му якост. В балона- докато го изпълни отвътре. Те тогава РС ще спре да работи.
filmatoplo - майстор
:) Ко прайм ко струваме -налягането в съда мерим -Предварително още когато няма налягане от към течността :wink: ,след като напрегнем с налягане от към течността -не ни интересува налягането на въздуха в съда -то ще се покачва :wink: важното е да си върши работата -да поема разширената от температурата течност .Точни цифри няма които да ви напиша и вие да ги ползвате ,навсякъде е индивидуално -големина на съда,обем на водата в инсталацията ,налягане на баланса ,воден стълб,температури :wink: .
LazarGanev - "Велик майстор"
ср окт 24, 2018 12:59 pmsaraneron написа:
От това следва ,че РС може да се провери колко е напомпен като се свали налъгането определено само от водния стълб до най-горния обезвъздушител без да се източва напълно системата.
Тц, не е вярно туй твърдение :wink: . Задачка-закачка - в твоя случай имаш 25м воден стълб, балонът ти е паднал на 0.5 бара, ама притиснат показва 2.5бара. И кво праиш - потриваш доволно ръце, че всичко е наред, пълниш системата и си заминаваш, тъй ли? Не, не е тъй :cool:
saraneron - специалист
ср окт 24, 2018 8:28 pmLazarGanev написа:
ср окт 24, 2018 12:59 pmsaraneron написа:
От това следва ,че РС може да се провери колко е напомпен като се свали налъгането определено само от водния стълб до най-горния обезвъздушител без да се източва напълно системата.
Тц, не е вярно туй твърдение :wink: . Задачка-закачка - в твоя случай имаш 25м воден стълб, балонът ти е паднал на 0.5 бара, ама притиснат показва 2.5бара. И кво праиш - потриваш доволно ръце, че всичко е наред, пълниш системата и си заминаваш, тъй ли? Не, не е тъй :cool:
Ако сме точни,няма как да покаже 2,5 бара но там някъде, но може да има заблуждение. Да, прав си трябва по принцип да се отсече РС от системата .Поста е корегиран.