Най - вълнуващия въпрос зимно време.
levski1313 - помощник
Добър вечер! Имам нужда от помощ. Сложих турболатори (10 броя), саморъчно направени на камина Термолукс 25. Сега камината работи само на разгаряне(индикацията намигва) повече от час. Сменях и мощността, няма резултат. Дали трябва да променя някакви параметри? Благодаря предварително!
nokoniko - специалист
съб ное 24, 2018 8:21 pmlevski1313 написа:
Добър вечер! Имам нужда от помощ. Сложих турболатори (10 броя), саморъчно направени на камина Термолукс 25. Сега камината работи само на разгаряне(индикацията намигва) повече от час. Сменях и мощността, няма резултат. Дали трябва да променя някакви параметри? Благодаря предварително!
Заради турболаторите температурата на газовете ти е ниска и затова стои в режим на разпалване. Ако си с фумис алфа увеличавай пар.6 и пар.8 с 10 , за да увеличиш подаването по време на палене, за да може да се вдигне температурата на изгорелите по време на разпалване. ПРЕДИ ТОВА СИ ЗАПИШИ ПАРАМЕТРИТЕ КОЛКО СА ТИ, ТА ОКО СЕ ОБЪРКА НЕЩО ДА СИ ВЪРНЕШ КАКТО СА БИЛИ....
filmatoplo - майстор
На бас , че това са най писаните настройки :wink:
levski1313 - помощник
съб ное 24, 2018 8:55 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 8:21 pmlevski1313 написа:
Добър вечер! Имам нужда от помощ. Сложих турболатори (10 броя), саморъчно направени на камина Термолукс 25. Сега камината работи само на разгаряне(индикацията намигва) повече от час. Сменях и мощността, няма резултат. Дали трябва да променя някакви параметри? Благодаря предварително!
Заради турболаторите температурата на газовете ти е ниска и затова стои в режим на разпалване. Ако си с фумис алфа увеличавай пар.6 и пар.8 с 10 , за да увеличиш подаването по време на палене, за да може да се вдигне температурата на изгорелите по време на разпалване. ПРЕДИ ТОВА СИ ЗАПИШИ ПАРАМЕТРИТЕ КОЛКО СА ТИ, ТА ОКО СЕ ОБЪРКА НЕЩО ДА СИ ВЪРНЕШ КАКТО СА БИЛИ....
Благодаря, ще пробвам. Имам и още един въпрос - не ми излиза температурата на газовете?!
nokoniko - специалист
съб ное 24, 2018 9:24 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 8:55 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 8:21 pmlevski1313 написа:
Добър вечер! Имам нужда от помощ. Сложих турболатори (10 броя), саморъчно направени на камина Термолукс 25. Сега камината работи само на разгаряне(индикацията намигва) повече от час. Сменях и мощността, няма резултат. Дали трябва да променя някакви параметри? Благодаря предварително!
Заради турболаторите температурата на газовете ти е ниска и затова стои в режим на разпалване. Ако си с фумис алфа увеличавай пар.6 и пар.8 с 10 , за да увеличиш подаването по време на палене, за да може да се вдигне температурата на изгорелите по време на разпалване. ПРЕДИ ТОВА СИ ЗАПИШИ ПАРАМЕТРИТЕ КОЛКО СА ТИ, ТА ОКО СЕ ОБЪРКА НЕЩО ДА СИ ВЪРНЕШ КАКТО СА БИЛИ....
Благодаря, ще пробвам. Имам и още един въпрос - не ми излиза температурата на газовете?!
При мен като отидеш на температурите първо е температурата в помещението където е камината, после е температурата на водата и после е температурата на газовете.
levski1313 - помощник
съб ное 24, 2018 9:30 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 9:24 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 8:55 pmnokoniko написа:


Заради турболаторите температурата на газовете ти е ниска и затова стои в режим на разпалване. Ако си с фумис алфа увеличавай пар.6 и пар.8 с 10 , за да увеличиш подаването по време на палене, за да може да се вдигне температурата на изгорелите по време на разпалване. ПРЕДИ ТОВА СИ ЗАПИШИ ПАРАМЕТРИТЕ КОЛКО СА ТИ, ТА ОКО СЕ ОБЪРКА НЕЩО ДА СИ ВЪРНЕШ КАКТО СА БИЛИ....
Благодаря, ще пробвам. Имам и още един въпрос - не ми излиза температурата на газовете?!
При мен като отидеш на температурите първо е температурата в помещението където е камината, после е температурата на водата и после е температурата на газовете.
Аз имам само две опции - на въздуха и на водата!!!
nokoniko - специалист
съб ное 24, 2018 9:34 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 9:30 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 9:24 pmlevski1313 написа:

Благодаря, ще пробвам. Имам и още един въпрос - не ми излиза температурата на газовете?!
При мен като отидеш на температурите първо е температурата в помещението където е камината, после е температурата на водата и после е температурата на газовете.
Аз имам само две опции - на въздуха и на водата!!!
Лошо.....
levski1313 - помощник
съб ное 24, 2018 9:38 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 9:34 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 9:30 pmnokoniko написа:

При мен като отидеш на температурите първо е температурата в помещението където е камината, после е температурата на водата и после е температурата на газовете.
Аз имам само две опции - на въздуха и на водата!!!
Лошо.....
Колега, можем ли да се чуем по телефона?
nokoniko - специалист
съб ное 24, 2018 9:44 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 9:38 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 9:34 pmlevski1313 написа:

Аз имам само две опции - на въздуха и на водата!!!
Лошо.....
Колега, можем ли да се чуем по телефона?
телефона на лични съм ти го изпратил
nelim - специалист
съб ное 24, 2018 9:34 pmlevski1313 написа:
съб ное 24, 2018 9:30 pmnokoniko написа:
съб ное 24, 2018 9:24 pmlevski1313 написа:

Благодаря, ще пробвам. Имам и още един въпрос - не ми излиза температурата на газовете?!
При мен като отидеш на температурите първо е температурата в помещението където е камината, после е температурата на водата и после е температурата на газовете.
Аз имам само две опции - на въздуха и на водата!!!
А преди да сложиш турболаторите показваше ли ти температурата на изгорелите газове?

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: