Най - вълнуващия въпрос зимно време.
нед ное 25, 2018 4:11 pmburner написа:
Ами явно настройките са пипани и не се знае кое къде е. Като начало, нека колегата напише какъв е интервалът на работа на шнека (горивен цикъл) и какви са настройките за подаване на пелети за различните степени и при модулация. Нека се опита да поведе работата на камината по Т на водата, а не по термостат. Ще трябва да намалим стойностите на подаваните пелети. След като се стабилизира работата на камината и спре да гасне, ще оправим хистерезиса, ако е нужно. Целта е да балансираме работата на камината, за да не гасне, после полекичка ще я припаснем към системата. Нека не ви плаши, че отначало температурата на водата ще бъде ниска. Важното е да спре да гасне. Оттук нататък постепенно ще я нагласим за вашите нужди.

Не ми стана ясно онова със шнека, дето стария бил с 5, новия със 7... Какво означават тези стойности.
https://motor-barbeque.com/bg/5-oborota ... a/p48.html
От тук взехме новият редуктор и разбрахме в последствие и по данните на стария че е по мощен
Какво трябва да е налягането в системата на бурнит 25 налягане при работа с и в покой. Защо не достига печката желаната температура. Например на трета скорост 60градуса зададени от работи до 58 и дотам
В момента е по заводски настройки,как е в книжката така ги зададох.
Съжалявам за тъпите въпроси,но изобщо нз как да наглася камината да работи по Т на водата,как става това и къде е в менюто,видях че термостат е на 30 градуса,изключвам го вчера (поне така си мисля де) и камината седеше постоянно на 44 градуса при зададени 54 и не мърдаше,радиаторите бяха хладни.
Винаги е работила на А (автоматичен)режим
burner - специалист
:проба:
нед ное 25, 2018 5:21 pmrrenetaa написа:
Винаги е работила на А (автоматичен)режим
Вероятно това 5 и 7 са оборотите на мотора на шнека за минута. Не съм сигурен в това, но ако е така, то трябва да се намали подаването на пелети доста под фабричните настройки. Защото моторът върти определено време за различните степени, и ако скоростта му е увеличена за единица време ( излиза с около 40%), то трябва доста решително намаляване на подаването на пелетите. За термостата има колеги, които знаят как да го изключат, аз не помня как беше. Не знам дали ще можете да се справите сама, но ако идва майстор, непременно му кажете за новия шнек.
Радиаторите да студени, а в стаята в която е термостатът топло ли е?
Ама изобщо имаш ли стаен термостат?
нед ное 25, 2018 5:33 pmburner написа:
:проба:
нед ное 25, 2018 5:21 pmrrenetaa написа:
Винаги е работила на А (автоматичен)режим
Вероятно това 5 и 7 са оборотите на мотора на шнека за минута. Не съм сигурен в това, но ако е така, то трябва да се намали подаването на пелети доста под фабричните настройки. Защото моторът върти определено време за различните степени, и ако скоростта му е увеличена за единица време ( излиза с около 40%), то трябва доста решително намаляване на подаването на пелетите. За термостата има колеги, които знаят как да го изключат, аз не помня как беше. Не знам дали ще можете да се справите сама, но ако идва майстор, непременно му кажете за новия шнек.
Радиаторите да студени, а в стаята в която е термостатът топло ли е?
Ама изобщо имаш ли стаен термостат?
Термостат има в нея да,изключвах го от настройките и до тук ..,подържа 44 градуса при зададени 54 и радиаторите са хладка във всички стай,по горе обясних каква е системата и количеството радиатори.
От сервиза идваха и преди когато се налага да подменяме рредуктора ,знаят за проблема ни,знаят че е много играчка с намалянето на пелети и играчката по настройката и казват че нямат такова време за настройка,молих няколко пъти но ми казват,ще видим,за сега време нямаме,то на нас за лятото не ни трябва. А от тях сме взимали вс което ни е нужно за парното и пелените си от тях взимаме независимо че сменят фирмите с който работят ги сменят всеки сезон,ноооооо. ....
нед ное 25, 2018 5:16 pmСтоянД написа:
Какво трябва да е налягането в системата на бурнит 25 налягане при работа с и в покой. Защо не достига печката желаната температура. Например на трета скорост 60градуса зададени от работи до 58 и дотам
Налягането на водата ли?
Ами от 0.5, в покой, до 2 загряла. В тоя диапазон все ще работи. Не че така трябва да е.
Трета скорост на помпата ли? Връщай веднага на втора и не пипай камината!
burner - специалист
Термостат, доколкото знам, няма в камините. Май там има само опция в менюто, ако си купиш стаен термостат и го сложиш на стената.
Всъщност каква Т на водата си заложила за достигане?
Е, има вътрешен термостат
Dzvera - напреднал
Здр. Колеги имам малки въпросчета, по скоро допитвания : първо си затворих системата като премахнах разширителния съд и монтирах манометър + обезвъздушител Изображение, не е постоянно включена към вода, защото няма как, поне за сега. Кязаха ми че е добре да я държа на 1,5, според вас добре ли е ? Искам да си направя помпата дя се включва на 40 и да изключва на 40, дяли е добре ? Благодаря предварително ! :drinkers:
martolk - специалист
1,5 бара е добре, стига да не минава 2,1-2,2 на топло. Направи я да включва на 50 и да гаси на 45.