Най - вълнуващия въпрос зимно време.
fox_vt - майстор
Моя солар първоначално беше с вода после антифриз на -30,подчертавам антифриз не пропилен :-D отворена система.Има разлика във добива накрая на деня със вода и антифриз в полза на водата. Да и двете поемат топлина но разликата идва в това че времето си тече и деня свършва.Ако едното носи 1 киловат на час другото носи 0,8 ама за 8 часа разликата е налице при еднаква скорост на помпата. Числата са примерни. Гилза и аз си направих като на шопа стига точно до средата на горната тръба на колектора и мога да кажа на 150% че показва реална температура на течноста.Контролера на шопа е същия като моя за толкова години работи идеално заразлика от гръмнали ДТ та от гръмотевици.Като цяло ако не е модулиращо и от 30 и от 300 да е все тая нищо няма повече скъпото.Шаренийки дисплеи въртящи се символчета и т н които след втория ден никой не гледа.Колкото до ДБ системите е спорно колко са по бързи от нормалните,да празен колектор се стопля по лесно но като дойде водата и всичко заработва като нормален такъв,но като добавим тока използващ се за да се напълни системата на всяко тръгване който никаква полза не носи то везните се накланят и при шарено време нормална система може даже да е по добра и икономична.
radius - майстор
Едното носи киловат на час, другото 0.8, пък добива 0.3. Е тогава кво ти пука, че не ползваш най-топлоемкия носител. Това не е някой котел да се разбумти и да се чудиш какво да го правиш.
Halfdone - напреднал
Настана време да продължа с изграждането на дрейнбек системата. За момента имам 2 панела на Елдом по 2 квадрата и управление Натурела. Ще затоплят 200 литров бойлер с 2 серпентини.

Имам няколко въпроса:

- Тръбата да е неръждавейка DN12 ? (Някъде към 13м в посока.)

- Grundfos ALPHA2L 25-40 180 ще ми свърши ли работа, бойлера е в мазето, съда ще е в подпокривното под панелите.
Или някой модел Wilo, да речем WILO STAR-STG 15/6 е по-добре http://www.shop.bg-maistor.com/tzirkula ... 5-6-detail

- Колко литра трябва да е съда и това като модел удачно ли е https://www.jov.bg/product/509/solaren- ... -sv18.html

Мерси
Andri01 - майстор
Това са разширители за системи под налягане! DB системата е с отворен допълнителен съд! За предпочитане да е неръждаем или емайлиран.
Halfdone - напреднал
Здрасти, много уместна забележка.

Това дали ще свърши работа като модел и обем?
https://sunsolarbg.net/produkt/%D0%B4%D ... %BE%D1%80/

или от тези, уж имат обработка против корозия.
https://sunsolarbg.net/produkt/%D1%80%D ... %BC%D0%B0/
Andri01 - майстор
В общи линии-да,ще свърши работа. Моя ДС е с 4 тръби: изходяща/ долу/ ,над нея е връзката с мерителната тръба. Срещуположно-долу вход от СК горе-изход въздух към СК при спиране на помпата.
Halfdone - напреднал
Ясно, мерси. :thumbs:
За помпата някаква насока, коя от двете, няма значение или пък нито една?
Andri01 - майстор
Не мога да ти кажа,аз съм с 2бр. Грундфос 25-4 и ми вършат работа вече 7-ма година - към СК и към камината.
шоп - майстор
вт дек 04, 2018 11:53 amHalfdone написа:


Това дали ще свърши работа като модел и обем?
https://sunsolarbg.net/produkt/%D0%B4%D ... %BE%D1%80/

или от тези, уж имат обработка против корозия.
https://sunsolarbg.net/produkt/%D1%80%D ... %BC%D0%B0/
Вземи си неръждавейка. С другите ще береш ядове. Пълно-празно и тръгва корозията, която ще запуши всичко.

П.П. Аз дрениращите съдове си ги правя от 18 литрови неръждаеми канти от белазлкохолни. 20 ина лева е една такава бройка. Във форума съм показвал снимки как ги правя.
ivanov_km - специалист
От доста време обмислям варианта да се оборудвам със соларна система за топла битова вода. След много четене в крайна сметка избрах нейният вид, а именно:
1. Солар с вакумни тръби 15 бр. с височина на тръбата 180 см. и площ около 2,2 м2.;
2. Бойлер стоящ с обем 150 литра с една серпентина и ел. нагревател 3000W на Sunsystem;
3. Еднощрангова помпена група SG1 Grundfos UPM3 Solar 25-75 2-12 l/min;
4. Разширителен мембранен съд с обем 1/8 литра;
5. Управление за системата? Ето тук не знам на какво да се спра.
Семейството ни е 3 члено и смятам, че по-голямо количество топла вода не ни е необходимо. Вакумнотръбния колектор ще се монтира на плосък покрив, бойлера и помпената група в таванско помещение непосредствено под солара, а апартамента ми е непосредствено под таванската стая. По този начин ще са ми необходими много къси връзки за свързване на системата, като за връзки смятам да използвам гофрирана тръба от неръждаема стомана. Електронното управление смятам да го вкарам в апартамента за по-лесно боравене и наблюдение над системата. Сега наред идват и въпросите ми:
Към коя марка вакумнотръбни колектор да се спра. Гледам на пазара се предлагат основно Helis, Sunsystem и Nipon.
Избраната от мен помпена група ще ми върши ли работа и като качество добра ли е? Тази помпа регулира ли автоматично дебита в зависимост от температурата на пропилен гликола на изхода от колектора и серпентината?
Към кое електронно управление да се насоча и с колко датчика трябва да разполага?