• 1
  • 2
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
shenti_bul - напреднал
Здравейте, бихте ли ми помогнали с монтажа на стаен термостат бисолид към контролер на Plum ecomax 850 ако въобще е възможно. Проблема е че го купих без да се посъветвам. И сега не знам кое къде, прилагам снимки на термостата и на контролера, благодаря предварително!

Прикачен файл

20181212_131010(1).jpg

Прикачен файл

20181212_131107~2.jpg

Прикачен файл

20180926_182207~3.jpg

Прикачен файл

20181022_132147~2.jpg
fbr - майстор
Без допълнително реле няма как да се свържат двете устройства.
shenti_bul - напреднал
ср дек 12, 2018 2:09 pmfbr написа:
Без допълнително реле няма как да се свържат двете устройства.
Здравейте, освен това реле което е комплект с термостата друго ли трябва

Прикачен файл

20181212_131735~2.jpg
fbr - майстор
Сега го разгледах малко по-детайлно. Би трябвало да стане. Ще го захраниш с 220 волта на L и N като вземеш от L и N на контролера, а на 1 и 2 на контролера ще свържеш COM и NO на термостата.
Evgeniy - майстор
А тук (английски):
https://www.cerbos.ee/img/cms/poletid/k ... manual.pdf
и Тук (Руски):
http://greenergy.com.ua/wp-content/uplo ... _0_RU.pdf

пише че се свързва на клеми 28 и 29. Освен това пише и как се настройва в менюто.
tom777 - напреднал
За клеми 28 и 29 е нужно "сух контакт", а това термореле на схемата има изход за 220В. Може да го преработиш. Релето на схемата е подходящо за подово ел. отопление или може да си направиш ел. БГВ със седмичен програматор.
Evgeniy - майстор
Ей тука: https://elkom-express.bg/wp-content/upl ... olid-2.pdf пише, че има и двата типа клеми - вдясно зелените на картинката по-горе.
tom777 - напреднал
ср дек 12, 2018 4:37 pmEvgeniy написа:
Ей тука: https://elkom-express.bg/wp-content/upl ... olid-2.pdf пише, че има и двата типа клеми - вдясно зелените на картинката по-горе.
=D> прав си, не ги забелях. :partyman:
shenti_bul - напреднал
Колеги, железни сте, благодаря ви!
Значи връзвам средните клеми на релето 2 и 3(L и N) към електрозахранването, после трябва да свържа 28 и 29 на контролера които са за стаен термостат към релето, въпроса е къде точно

Прикачен файл

20181212_170119~3.jpg
Evgeniy - майстор
Би трябвало да е COM , NО.
Но ако действието е обратно - COM , NC.