Най - вълнуващия въпрос зимно време.
andy_forresite - майстор
По-назад пишеш че си сменил манометъра без източване. Значи си взел възвратна клапа за него. Тя е завита в поцинкования тройник и в нея (възвр. клапа) е навит манометъра. Нека тук знаещите устройството на тази клапа (която позволява смяна на манометъра без източване на системата) да кажат може ли да се провери състоянието ѝ, нещо да се бутне с отвертка нагоре-надолу да се провери как се движи и ако е много меко/лесно, може и тя да причинява трептенето на стрелката на уреда.

Като приключиш с проверка на клапата опитай следното. Подгони 70 градуса на водата. Включи помпата на камината на максимални обороти.
Затвори термоглавите на радиаторите и остави само една отворена докрай точка. Например на лирата или бойлера.
Сцръцкваш обезвъздушителя на тази точка да изхвърли водица. Затвори обезвъздушителя. Оставяш около 2 минути да бута водата само по тази линия.
След тези 2 минути затвори термоглавата на тази точка (или крана, каквото имаш) и отвори някой радиатор докрай. Пак обезвъздушител, завиваш го, изчакваш 2 минути да тика водата по тази линия и затваряш докрай. Отваряш докрай следващ радиатор. И така всичките.
След двете минути с последния радиатор постави помпата на скорост 1, изгаси камината, изчакай да се охлади малко водата и я източи. След това развий обезвъздушителите навсякъде (където са ръчни, а където автоматични - махни капачките, ако още по местата си). Изчакай да се стече хубаво. През това време почисти водния филтър, ама хубаво го прогони на чешмата с вряла вода. Връщаш го обратно. Почни да пълниш ама много бавно. Ако трябва нека пълни половин час, не бързаш за никъде. Като почне да излиза водичка от обезвъздушителя на най-ниско разположения радиатор затвори му обезвъздушителя. И така обиколи и затвори постепенно всичките обезвъздушители. Щом налягането стане 1 bar спираш с пълненето. Палиш камината и пак провери за въздух някъде, но не позволявай да изтича много вода. Излиза ли само вода 1-2 сек затваряй веднага и на следващия.
kaptagona - специалист
ср дек 19, 2018 9:45 amandy_forresite написа:
По-назад пишеш че си сменил манометъра без източване. Значи си взел възвратна клапа за него. Тя е завита в поцинкования тройник и в нея (възвр. клапа) е навит манометъра. Нека тук знаещите устройството на тази клапа (която позволява смяна на манометъра без източване на системата) да кажат може ли да се провери състоянието ѝ, нещо да се бутне с отвертка нагоре-надолу да се провери как се движи и ако е много меко/лесно, може и тя да причинява трептенето на стрелката на уреда.

Като приключиш с проверка на клапата опитай следното. Подгони 70 градуса на водата. Включи помпата на камината на максимални обороти.
Затвори термоглавите на радиаторите и остави само една отворена докрай точка. Например на лирата или бойлера.
Сцръцкваш обезвъздушителя на тази точка да изхвърли водица. Затвори обезвъздушителя. Оставяш около 2 минути да бута водата само по тази линия.
След тези 2 минути затвори термоглавата на тази точка (или крана, каквото имаш) и отвори някой радиатор докрай. Пак обезвъздушител, завиваш го, изчакваш 2 минути да тика водата по тази линия и затваряш докрай. Отваряш докрай следващ радиатор. И така всичките.
След двете минути с последния радиатор постави помпата на скорост 1, изгаси камината, изчакай да се охлади малко водата и я източи. След това развий обезвъздушителите навсякъде (където са ръчни, а където автоматични - махни капачките, ако още по местата си). Изчакай да се стече хубаво. През това време почисти водния филтър, ама хубаво го прогони на чешмата с вряла вода. Връщаш го обратно. Почни да пълниш ама много бавно. Ако трябва нека пълни половин час, не бързаш за никъде. Като почне да излиза водичка от обезвъздушителя на най-ниско разположения радиатор затвори му обезвъздушителя. И така обиколи и затвори постепенно всичките обезвъздушители. Щом налягането стане 1 bar спираш с пълненето. Палиш камината и пак провери за въздух някъде, но не позволявай да изтича много вода. Излиза ли само вода 1-2 сек затваряй веднага и на следващия.
Манометъра го смених като затворих всички кранове.Няма клапа.Изтече около 200 грама вода.
ср дек 19, 2018 9:45 amandy_forresite написа:
По-назад пишеш че си сменил манометъра без източване. Значи си взел възвратна клапа за него. Тя е завита в поцинкования тройник и в нея (възвр. клапа) е навит манометъра. Нека тук знаещите устройството на тази клапа (която позволява смяна на манометъра без източване на системата) да кажат може ли да се провери състоянието ѝ, нещо да се бутне с отвертка нагоре-надолу да се провери как се движи и ако е много меко/лесно, може и тя да причинява трептенето на стрелката на уреда.

Като приключиш с проверка на клапата опитай следното. Подгони 70 градуса на водата. Включи помпата на камината на максимални обороти.
Затвори термоглавите на радиаторите и остави само една отворена докрай точка. Например на лирата или бойлера.
Сцръцкваш обезвъздушителя на тази точка да изхвърли водица. Затвори обезвъздушителя. Оставяш около 2 минути да бута водата само по тази линия.
След тези 2 минути затвори термоглавата на тази точка (или крана, каквото имаш) и отвори някой радиатор докрай. Пак обезвъздушител, завиваш го, изчакваш 2 минути да тика водата по тази линия и затваряш докрай. Отваряш докрай следващ радиатор. И така всичките.
След двете минути с последния радиатор постави помпата на скорост 1, изгаси камината, изчакай да се охлади малко водата и я източи. След това развий обезвъздушителите навсякъде (където са ръчни, а където автоматични - махни капачките, ако още по местата си). Изчакай да се стече хубаво. През това време почисти водния филтър, ама хубаво го прогони на чешмата с вряла вода. Връщаш го обратно. Почни да пълниш ама много бавно. Ако трябва нека пълни половин час, не бързаш за никъде. Като почне да излиза водичка от обезвъздушителя на най-ниско разположения радиатор затвори му обезвъздушителя. И така обиколи и затвори постепенно всичките обезвъздушители. Щом налягането стане 1 bar спираш с пълненето. Палиш камината и пак провери за въздух някъде, но не позволявай да изтича много вода. Излиза ли само вода 1-2 сек затваряй веднага и на следващия.
Анди, especially for you, че си за бисерите, разсъждавайки върху прости, но непонятни теб неща.
Бееез лоши чувства, нали! Цитирам цялото, та да си го прочитам пак. Инак не прая така.

https://photos.app.goo.gl/PbVdL38QqD1GfL3t5

Ни знам дъл са вижда, кък ни ми трепка стрелката.

Егаси ритуала, аз парно ли прая или молебен за спокойна стрелка?!!
preslav - майстор
ср дек 19, 2018 8:52 amkaptagona написа:
Ша направа опит с източване на системата и пълнене отново да видим ще има ли ефект.
Браво! Ако направиш и другите неща, които ти бяха казани ще си решиш проблема и най-вече ще спиш спокойно.
Щом имаш толкова много кранове, можеш да затвориш крана на горещата страна и да пълниш бавно системата по обратния ход на циркулацията - ще си икономисаш главоболия с обезвъздушаване и образуване на въздушни възглавници.
Точно преди седмица пуснах три радиатора, докато инсталацията работи.
На отделен кръг са, като единият е на "подкръг".
Докато се кача на етажа, двата се бяха обезвъздушили. Третият го обезвъздуших напълно без изтичане на вода.
Няма нужда от такива сложни танци и време, за да се свърши една работа по отоплителна инсталация.
Само трябва да е "направена" що годе правилно.
kaptagona - специалист
Изгасих печката и отвих отдолу крана за източване обаче изтече 500 грама вода и повече неще.Трябва ли да работи и помпата когато се изтака.
bmahob - майстор
ср дек 19, 2018 4:10 pmkaptagona написа:
Изгасих печката и отвих отдолу крана за източване обаче изтече 500 грама вода и повече неще.Трябва ли да работи и помпата когато се изтака.
Неее, ти как я точиш че я виждаш не е ли вързана към канала!?!? :shock: :shock: :shock:
filmatoplo - майстор
Оня ден детето се катереше по радиатора и напъна единия извод ,и при изтинал радиатор леко сълзеше ,както си работеше камината при ремонта -спрях крановете на този радиатор развих този щепсел ,турих му малко калчища и го стегнах отново :wink: .Добре че се падна от горната страна та източих в една чаша само малко вода :wink: .При теб за да се източва -трябва да си вземе въздух от някъде :wink: 500 грама са били само отпускането на налягането .
kaptagona - специалист
ср дек 19, 2018 4:38 pmbmahob написа:
ср дек 19, 2018 4:10 pmkaptagona написа:
Изгасих печката и отвих отдолу крана за източване обаче изтече 500 грама вода и повече неще.Трябва ли да работи и помпата когато се изтака.
Неее, ти как я точиш че я виждаш не е ли вързана към канала!?!? :shock: :shock: :shock:
Не е.Отзад сложих маркуч и го вкарах във мифката.Колегата е прав че само падна налягането.Запалих я и пак същата работа.
Филма топло. 12та серия.
Никой да ни са сърди, просто ми е весело.
То бива да сми в Напръй си сам, ма нещо като ни ти иди има си Ора.
Поздрави и дано останат само усмивки!