Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kozl - майстор
съб дек 22, 2018 9:14 pmkaptagona написа:
тръбите от затворените кранове водят към боилера но тои е спрян и си работи само на ток.
А като отвориш крановете към бойлера пак ли играе стрелката.
А и м- у впрочем на радиаторите има ли термо регулируеми вентили?
kaptagona - специалист
нед дек 23, 2018 1:40 amkozl написа:
съб дек 22, 2018 9:14 pmkaptagona написа:
тръбите от затворените кранове водят към боилера но тои е спрян и си работи само на ток.
А като отвориш крановете към бойлера пак ли играе стрелката.
А и м- у впрочем на радиаторите има ли термо регулируеми вентили?
пробвах да пусна крановете на боилера играе си пак. на радиаторите има термо глави като всичките са отворени на пълно а една е на 3.
kozl - майстор
съб дек 22, 2018 2:39 pmkaptagona написа:
Такаааа.Доиде маистора затвори всички кранове и пуснахме водата само от печката.Отстрани е РС вентила му е отдолу и като го натисна с манометъра излезе всичкия въздух защото игличката сигурно застана накриво.И неможахме да види и колко е напомпен.После с около 20на помпи го напомпи на 1.3атмосфери.Напълнихме системата с вода запалихме и пак същото.Тои ми обяснява че манометъра е на студената вода и като тръгне помпата е нормално да върне атмосфери назад. И като спре да показва точно колко бара е налягането.Сега помпата работи стрлката си тресе и даже се чува как брижди.С една дума едно голямо нищо.
1,3 атм на вентила на РС. На какво налягане напълнихте инсталацията?
Като гледам снимката на колекторити има вързани по 4 тръби към отопл.уреди. 2 са за серпентината, останалите предполагам за радиаторите.
И предполагам най-високата точка е тази на горния край на серпентината в бойлера, където трябва да има обезвъздушител. На всеки радиатор също трябва да има обезвъздушител. А дали е така :?
И в тоя ред на мисли как обезвъзушаваш системата?
Последна промяна от kozl на нед дек 23, 2018 8:41 am, променено общо 1 път.
kozl - майстор
вт дек 18, 2018 10:00 amkaptagona написа:
Интересно защо като загрее и включи помпата не играе на 1.6 както беше а пада на 0.9-1 бара и трепти.А на студено е 1.1-1.2 бара.Мен това ме притеснява че не мога да следя системата като загрее на 60-65 градуса.
И на мен ми е интересно, оти манометеро е на смукателната част и при включване на помпата е нормално налягането при манометъра да спадне, а не да се покачи.
Но тъй като вече имаш 2 манометъра, с няколко чарка може да монтираш другия на горния колектор и така ще има сведения за налягането след помпата в нагнетателната част.
Съдейки по твоите данни за 1,3 атм на вентила на РС, то за да приеме разширената течност РС, налягането в системата трябва да се повише над 1,3, преди да се е включила помпата.
Ако твоето налягане не се повишава със загряването на течността, преди да се вкл.помпата, то аз предполагам, че имаш въздух в системата и този въздух работи като втори РС.
kaptagona - специалист
нед дек 23, 2018 8:09 amkozl написа:
съб дек 22, 2018 2:39 pmkaptagona написа:
Такаааа.Доиде маистора затвори всички кранове и пуснахме водата само от печката.Отстрани е РС вентила му е отдолу и като го натисна с манометъра излезе всичкия въздух защото игличката сигурно застана накриво.И неможахме да види и колко е напомпен.После с около 20на помпи го напомпи на 1.3атмосфери.Напълнихме системата с вода запалихме и пак същото.Тои ми обяснява че манометъра е на студената вода и като тръгне помпата е нормално да върне атмосфери назад. И като спре да показва точно колко бара е налягането.Сега помпата работи стрлката си тресе и даже се чува как брижди.С една дума едно голямо нищо.
1,3 атм на вентила на РС. На какво налягане напълнихте инсталацията?
Като гледам снимката на колекторити има вързани по 4 тръби към отопл.уреди. 2 са за серпентината, останалите предполагам за радиаторите.
И предполагам най-високата точка е тази на горния край на серпентината в бойлера, където трябва да има обезвъздушител. На всеки радиатор също трябва да има обезвъздушител. А дали е така :?
И в тоя ред на мисли как обезвъзушаваш системата?
Наи високата точка е серпентината но тя не работи. А на всеки радиатор има ръчни обезвъздушители. На 1.1 бара напълни системата. И първо на студено после като загря пуснахме въздух от радиаторите.
Hursa - майстор
А какво е налягането сега при около 40 45 градуса - преди да се включи помпата.
kaptagona - специалист
нед дек 23, 2018 10:05 amHursa написа:
А какво е налягането сега при около 40 45 градуса - преди да се включи помпата.
Прикачен файл:
IMG-e2539cf900dd1a7a5d395f6c1cbc2c0f-V.jpg
Прикачен файл:
IMG-bc8236fb00a6db063a63578c334ed89d-V.jpg
Hursa - майстор
Може би действително има въздух в системата, както казват по нагоре. Трудно ще е добре обезвъздушена система да "заредите" на 1,1 бара, при положение, че разширителния съд е "напомпен" на 1,3. Но за да влияе по този начин би трябвало въздуха да е някъде по пътя на потока, а не в "глухо" отклонение ("апендикс") подобно на разширителния съд.
(Може би радиатор с "обратен наклон" - "обезвъздушителя" му да не е в "най-високата му точка".)
bmahob - майстор
Ееее намерих винтила при мене е отзад при крана за точене :?

Прикачен файл

IMG_20181223_122130.jpg
нед дек 23, 2018 10:05 amHursa написа:
А какво е налягането сега при около 40 45 градуса - преди да се включи помпата.
Кво питаш бе, човече?
РС на 1.3, водата на 1.1!!!!!!!!
Не се прави така.
Прочетете в темата за газовия котел Бош, съседна е! В последните мнения Майстор обяснява.
Майстора на Каптагона нищо не е свършил, а е взел пари.
Добре, че и тука не искате.