Доста се престараваш.Добре е да се спира бойлера при къпане но е пък смешно да го спираш при всяко миене на ръцете примерно.Стандартна ДТЗ 30ма е добре.
Добре да е 30mA, защото е под границата за опасен ток и е далеч от фалшивите сработвания, които предполага 10mA защита.
Клас АС имат време на сработване 2-10ms, при клас А е 20-30ms, т.е. изчаква поне един период на синусоидата при 50Hz и ако утечката се запази над граничната, сработва. За бойлер не е нужно да се слагат по-скъпите тип A (по шнайдерски si), защото при такъв товар няма кой да изработи хармониците, които тип si се опитват да игнорират.