ср фев 13, 2019 11:15 amHursa написа: Много е любопитно подобно решение. За съжаление не мога да преценя до колко е по-ефективно, ще е ми е интересно да видя, как се изчислява такава разлика.Използвах алгоритъма на sonenkraft контролер. Задавам номинална dT (10*), и ако измерената я надвиши с 2 градуса вдигам скоростта с една стъпка (5%). Ако падне под номиналната, намалявам с една стъпка.
А в какви граници е разхода през колектора?
Увеличаването на скоростта позволява точно по-голям дебит на по-ниска температура, когато има силно слънце, а намаляването избягва On-Off режима - изключване за дозагряване, прегряване в средната част и пак включване.
Сутрин след първото загрявне обикновено слиза до минимума (засега 20%), а до обяд постепенно стига до 70%. При заоблачаване намалява респективно.
Не знам какъв е дебита, не съм пускал през водомер. Помпата е grundfos UPER 25-60 с минимална мощност 39W и максимална 80.