От мобилни телефони до цифрови камери
nikolov333 - майстор
Комшиите и те ли са така..?
burkov - специалист
Да, на един стълб сме. В една кутия са и двата електромера. Ние сме и роднини с тях и те писаха жалби, но няма ефект.
Въпроса е дали за един хладилник и две малки помпи си заслужава да се взима нещо толкова голямо колкото предложеното по-горе. Даже почвам да се чудя дали да не взема отделни устройства, защото за камината ще трябва и нещо с батерия.
nikolov333 - майстор
Преди вас ел.мерите на стълбовете имат ли заземяване и колко далече сте от трафопоста?
burkov - специалист
Честно казано не съм проверявал, но ще огледам. Имам подозрение че сме на повече от 500 метра. А стълбовете са правени по едно и също време, и ме съмнява някой нда е заземен.
plamen6703 - майстор
Измери каквото ти казах в началото на темата и може да се окаже, че трябва да си направиш добро заземление и току-виж ти се качи напрежението с поне десет волта и нагоре. :partyman:
DMN - майстор
Ето толкова падаше напрежението с товар около 2-3 киловата при нас. Бях направил тази снимка за доказателство, макар че енергото едва ли щеше да се развълнува от подобно "доказателство" :-D
Прикачен файл:
DSC_0081.JPG
DSC_0081.JPG (95.87 KиБ) Видяна 2271 пъти



Казваш, че са измерили без товар 210V, ами тарикати. И наистина като погледнеш от тяхна страна в момента на измерването всичко е наред за тях. Не знам по какъв критерий и по какъв начин трябва да измерват подобни сигнали, но това в никакъв случай не е коректно....без товар. Щото и при нас без товар си беше в рамките на допустимото, но проблемът се вижда на снимката. Но както казах, вече всичко е наред, без да е бутано нещо по нашата инсталация, проблемът явно е бил при тях.
:partyman:
muhala - майстор
ср сеп 25, 2019 6:27 pmburkov написа:
Да, на един стълб сме. В една кутия са и двата електромера. Ние сме и роднини с тях и те писаха жалби, но няма ефект.
Въпроса е дали за един хладилник и две малки помпи си заслужава да се взима нещо толкова голямо колкото предложеното по-горе. Даже почвам да се чудя дали да не взема отделни устройства, защото за камината ще трябва и нещо с батерия.
Един UPS няма ли да ти свърши работа ?
ср сеп 25, 2019 7:33 pmplamen6703 написа:
Измери каквото ти казах в началото на темата и може да се окаже, че трябва да си направиш добро заземление и току-виж ти се качи напрежението с поне десет волта и нагоре. :partyman:
Ако има напрежение между нула и земя, може на зима да се топли безплатно с много як реотан.

Иначе подобен проблем имаше в една къща за гости над Априлци в едно село, където едва стигнах с колата. Пекоха едни пържоли на фурната 3ч. Гледам лампите едва светят. Спирам фурната, лампите светнаха нормално. Запалих барбекюто навън и приключихме драмата с пържолите.
burkov - специалист
ср сеп 25, 2019 10:38 pmmuhala написа:

Иначе подобен проблем имаше в една къща за гости над Априлци в едно село, където едва стигнах с колата. Пекоха едни пържоли на фурната 3ч. Гледам лампите едва светят. Спирам фурната, лампите светнаха нормално. Запалих барбекюто навън и приключихме драмата с пържолите.
Същата история е там. За това отоплението е с камина, а котлоните са предвидени на газ. Барбекюто също е предвидено за догодина, за саега го карам на скара :lol:
nokoniko - специалист
чет сеп 26, 2019 12:46 pmburkov написа:
ср сеп 25, 2019 10:38 pmmuhala написа:

Иначе подобен проблем имаше в една къща за гости над Априлци в едно село, където едва стигнах с колата. Пекоха едни пържоли на фурната 3ч. Гледам лампите едва светят. Спирам фурната, лампите светнаха нормално. Запалих барбекюто навън и приключихме драмата с пържолите.
Същата история е там. За това отоплението е с камина, а котлоните са предвидени на газ. Барбекюто също е предвидено за догодина, за саега го карам на скара :lol:
При мен зимата вечер след 17.00 и почивните дни пада до 190 волта. Та съм решил да сложа един 15кв. стабилизатор. Дайте съвет какъв да е. Какво да гледам като характеристика. Идеята да се захранват всички електрически уреди в къщи.
batkoce - специалист
пон яну 06, 2025 5:13 pmnokoniko написа:
Та съм решил да сложа един 15кв. стабилизатор...Идеята да се захранват всички електрически уреди в къщи.
Дори и да намерите качествен и надежден стабилизатор, това не означава, че проблемът непременно ще отпадне. Такива стабилизатори компенсират пониженото напрежение като увеличават консумацията на ток. Освен това стабилизаторът има КПД, което добавя още по-голяма консумация. Захранващата мрежа явно вече е изчерпала възможностите си, преди още да сте монтирали стабилизатор. Като го добавите и захраните цялото си жилище от него, проблемът с претоварената мрежа ще се задълбочи. Колко точно ще се влоши положението, зависи от състоянието на мрежата. Може да е малко, може и да е доста. Напълно възможно е и някои съседи да монтират такива стабилизатори. При това положение може да се изчерпат напълно възможностите на мрежата или да се изчерпат възможностите на стабилизатора и той да не може да компенсира...

Без значение дали ще се ползва или не стабилизатор има и други неща, на които може да се обърне внимание. Например, доколкото е възможно, трябва да подобрим собствената си инсталация. Също е добре да използваме някои по-икономични уреди. Също така, добре е да не бъдем енергийно "лакоми" и да не ползваме разточително и едновременно прекалено много неща. Ако ползваме стабилизатор, желателно е да не захранваме през него всички консуматори.

Всички изредени мерки, комбинирани и с качествен стабилизатор, могат да подобрят в някаква степен положението, но истинското подобрение ще дойде, когато бъде оправена захранващата мрежа...

Тема "Стабилизатор на напрежение за цял кръг" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: