вт сеп 24, 2019 6:07 pmGENA1976 написа: ... до къде трябва да е течноста в разширителния сьд,понеже сега е до горе 13 литраНай точно е като се вземе в предвид количеството топлоносител, знае се топлинният му коефициент, вкарат се в уравнението минимална и максимлна температура, не се пропуска обемното разширение, при покачване с градус по целзии и накрая постигаш верният резултат при опитната установка, като пълниш до горе при студена система, палиш, газ до преди завиране, изхвърля излишното и квото остане (освен ако не е съвсем нищо останало, та и помпата да засмуче въздух) в РС, това е нивото. Ако се случи скобното, увеличи обема на РС! По подобен начин се смятаха и захранващи системи на бензинови ДВГ, преди да измислят инжекционните.
Е, хареса ли ти?
Скоро не бях писал толкова дълго изречение. Последно беше преди 7 г.
Оф, да са опитам да съм по конкретен, А?!!
Нивото на течността в РС се подбира да е такова, че при 2 градуса по Целзий да запълва 1/3 от съдинката, а при 95 градуса да е на 2/3 от нивото ѝ.
Това се отнася за отворен РС. Второто ниво не е толкова важно, както и първото е доста разтегливо по вертикала, но все пак да се побира в обема и височината на съдинката.
Е??????