Andri01 написа:Забелязах нещо интересно при работа на слънчевия колектор за БГВ в тези студени дни. Преди час-към 15ч. днес температурата на колектора беше към 47гр.,на бойлера към 41гр. и помпата въртеше. Сега видях,че горе е 37,5 ,а на бойлера-34,5 и помпата върти. Тя трябва да спре при разлика от 2гр.Получава се нещо неприятно-колектора започва да си намалява температурата/слънцето намалява/ ,помпата не спира,защото разликата е повече от 2гр. и така топлината отива на горе и...топли колектора. Датчика на бойлера е на изходящата тръба на серпентината/ няма гнездо специално за датчика за монтаж/. Бях го сложил на входа на серпентината ,но го свалих с цел да достигна по-бързо тези 2градуса на изключване.Някой сблъсквал ли си е с подобен проблем?Нещо или датчиците ти не мерят вярно или монтажа им е неправилен (което пак води до неправилно мерене).
Долния датчик се монтира на изхода на серпентината



Когато температурата на водата на изход от серпентината (същата която след това влиза в колектора горе) е по-висока с разлика 2 градуса от температурата на колектора при работеща помпа има охлаждане на бойлера само ако загубата на топлина от колектора до входа на бойлера е повече от същите 2 градуса

По-просто обяснено при работа на помпата бойлера се охлажда от колектора само ако температурата на вход на серпентината е по-ниска от температурата на изход.
Ако датчиците ти мерят точно и се охлажда бойлера при студено време то имаш загуба по-пътя от колектора до бойлера повече от тези два градуса зададени за спиране на помпата.
Преди входа на серпентината имаш и буферен съд - той как е изолиран?
Каква е тръбата от колектора до буферния съд?