пет авг 27, 2021 11:46 pmmuhala написа:Това ми се струва интересно, защото ме връща на първата схема, която си мислех, че решава проблема. Но имаше мнения по руските форуми, че би довеждало до ред проблеми, макар и аз със скромните ми познания да не мога да ги предвидя.пет авг 27, 2021 10:48 pmnikolov333 написа: Разликата е, че ДТЗ не си изпълнява функциите в този случай и няма да изключи при утечка през тялото на човек. Ако за теб това няма значение, тогава не знам защо съветваш да се монтира изобщо.Без нея още по-лошо. Не може да виниш ДТЗ за това. Тя мери разликата в тока между двата проводника, които минават през нея.![]()
Ако се притесняваш може да направиш следното:
- контактор преди ДТЗ. При отпадане на нулата контактора изключва
- един резистор около 8kOhm между нулевия изход на ДТЗ и какъвто и да е заземител. Така ще дебалансираш ДТЗ при отпадане на ПЕН. А когато ПЕН е ОК през резистора няма да тече никакъв ток.
Ето я и нагледно, макар и изпълнена в две табла.
Прикачен файл:
El_shema_TNCS.jpg (73.94 KиБ) Видяна 908 пъти
Условието е контактора да е 3-фазен за да затваря и отваря всички линии.
Според вас тази схема има ли недостатъци?