Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
kozl - майстор
пон юни 02, 2025 1:46 pmAlpha написа:
Майстори, ето резултатите от замерване в няколко точки: в 18 ч. и в 02 ч. - 5.5 bar за топла и студена.
Май наистина си трябва редуциране.
Изненадан съм, че в 18 и в 02 налягането е еднакво в 9 етажна ЖСграда.
Ако при теб е 5,5, то на последния е 3,5.

Какво те притеснява това налягане?

Дроселирането със спирателните кранове (СК) ще намали налягането след тях само когато има дебит през крана или иначе обяснено, когато се източва вода от смесител след СК.
Щом няма консумация налягането ще е колкото е преди СК и ще зависи от максимално възможното, намалено с пада на налягане при консумацията на вода по общия водопровод.
silent - майстор
Аз съм монтирал някакъв който се настройва. Не знам какво бе налягането но хвърляше яко вода през предпазния клапан на бойлера. След монтажа всичко се оправи.вече 10г. работи.

Тема "Редуцир вентил в апартамент?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: