ср фев 08, 2017 9:18 pma_stoev написа: А цената на тая пита... Вентилатора който ще я обдухва? Дайте да говорим в пари и нови съоръжения, щото ако ще сравняваме втора употреба, няма по-евтино отопление от горене на стара дограмаМоже да и се помогне, ако я инсталираш навсред нестинарска жарава и да я поддържаш жаравата 24 часа на ден.
П.П.
На въздушна термопомпа е трудно да и помагаш.
съб апр 29, 2017 2:48 pmевгени1 написа: Здравейте колеги, на моята самоделка вода/вода започнах да загрявам връщащият се към компресора фреон от соларните панели чрез буфер 500 л. Успях само да пробвам как работи и отоплителния сезон свърши и ще се ползва следващия сезон, но ме притеснява че температурата на влизащия в компресора фреон понякога достига 35, 38 градуса. Има ли някаква опасност за компресора.Има и то не малка, това е като да сложиш в хладилника една вряла та превряла тенджера с манджа да я поохладиш.
Променяш волуметричния обен на хладилния аген, физичния процес на кино, компресора започва да не се охлажда "carnot diagram" директно отива в канала а след някоя друга година и компрессора. Да не говорим за термовентилите, какви сигнали започват да подават(чрез прекалено затваряне или отваряне), за какво налягане става на въпрос, а оттам и нагар по спускателния клапан.
Погледнах току що (само за тебе), във фирмения работен каталог на една от най известните им марки тук за врущаща температура над 32C
(OPERATION NOT RECOMENDED)
Събираш му двете граници много близко бре колега, започва да му пречарнява пред очите на на тоя компресор. Още малко му трябва и ще го дариш с инфаркт.