нед окт 28, 2018 6:11 pmfilmatoplo написа: Ще работи по добре -имаш вече реални 3 степени на които си модулира +още 1 изчакванеОк контрактори имам много а някой правил ли го е да взема база данни за настройки на вентилатор и първоначална доза и доколкото разбрах има модулация пи температура димни газове когато се зацапа котела намалят степените та правино ли съм разбралЦветното струва 216 лв +доставката там 5-7 лв.
Но нагревателя го минаваш през реле контакторче оти е 1200 вата- щото платката и е кеф до 500 вата натоварване то си го пише в инструкциите де
![]()
нед окт 28, 2018 5:05 pmhuntered написа:А каква функция извършва deltatemp щото един градуса преди да изключи модулира и е късно та има още пелети вътре за 20 киловата и го качи този градуса и угасненед окт 28, 2018 5:00 pmhuntered написа: Направи:при тези настройки, ако си на 4-та степен, при достигане на 65*С модулира от 4та на 2ра степен. работи на 2ра степен докато достигне 75*С и гаси.
MODULATION
- mod.effect [%] 0:50 N:50
- mod.deltatemp 0:10 N:15(примерно) - тук съм те подвел. карах по спомени. писал съм хистерезис в предния пост
TERMOSTAT
- room + tempA 75
- хистерезис 10
така би трябвало да модулира
модулацията може да не ти се включва ако са намалени процентите в пелет трим. така се намаля и мощността на горелката.