съб окт 23, 2021 4:29 pmAs09 написа:Здравейпон окт 18, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:Благодаря за отговора, ето ги настройките:пон окт 18, 2021 4:12 pmAs09 написа: Здравейте, аз съм с Ecospar Alba 18 kW.
Камината е нова с иноксови димоотводи, палена общо 10 пъти. Коминът ми е изчистен от коминочистач.
Вчера я запалих, от камината започна да излиза дим и изгърмя, за щастие без щети.
Вътре в камината зад купичката имаше недозапалени пелети. Какво да я правя?
Здравей
Ако детонацията е по време на палене Коригирай параметри 3,4,6,8,22,23 ако е по време на горене пар.10,18,24,28 ако качиш параметрите си тук ще може да те насочим
Поздрави
0 30
1 10
3 150
4 150
5 180
6 30
7 250
8 8
10 19
18 56
19 230
20 200
21 175
22 200
23 210
24 145
28 210
50 10
51 150
52 60
53 10
54 70
55 160
56 50
57 170
58 100
59 49
60 60
61 40
62 210
67 36
68 30
70 150
76 1
92 2
94 0
95 1
96 5
101 240
Опитай пар.3 на 130 пар.4 на 170 пар.6 на 15 пар.8 на 6 това е за детонации при палене, ако гори буйно след като запали пар.10 на 13 пар.18 на 30, пар24 на 110 пар.28 на 160, помпата може да вдигнеш пар.67 на 57 пар.68 на 54, ако имаш въпроси пиши
@ забравил съм пар.22 и 23 Направи по 150