• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
vvventsi написа:
valentino76bs написа:
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Неразбрах нещо,PEN проводника ти е обединен ''защитен и работна нула'' ,какво общо има със фазовите проводници не говоря за четирипроводна трифазна система.Тука при монофазно изпълнение колкото ти е L толкова ти е и PEN проводника.
Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!
За първи път го чувам това предполагам ,че го пише някъде в наредба N3/търсих не мога да го намеря/,и значи не може да използвам кабел 2Х6 при TNC система така ли?
Последна промяна от valentino76bs на пет фев 01, 2013 10:58 pm, променено общо 2 пъти.
vvventsi - специалист
Junak написа:
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Ако не ви е ясна TN-C системата, не пишете глупости.
Къде ги четете тия работи?
Ако има N, не може да има PEN.
Това е Цитат от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии!!!
valentino76bs - майстор
vvventsi написа:
Junak написа:
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Ако не ви е ясна TN-C системата, не пишете глупости.
Къде ги четете тия работи?
Ако има N, не може да има PEN.
Това е Цитат от Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии!!!
Искам да го намериш и да го цитираш ,ако обичаш.
vvventsi - специалист
Раздел IV

Електрически инсталации и кабелни линии

Чл. 1762. (1) Изборът на сеченията на проводниците по условията на нагряване при продължително натоварване и при къси съединения е съгласно глави трета и четвърта.

(2) Сечението на неутралния (N) проводник се избира равно на сечението на фазовите проводници за еднофазни линии, както и за трифазни линии, захранващи еднофазни товари.

(3) При захранването на трифазни симетрични товари от трифазни (четири- и петпроводни) линии сечението на неутралния (N) проводник е равно на сечението на фазовите проводници при сечения до 16 mm2 Cu или 25 mm2 Al, а при по-големи сечения - не по-малко от 1/2 от сечението на фазовите проводници.

(4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко от 10 mm2 Cu или 16 mm2 Al независимо от сечението на фазовите проводници.

(5) Минималните сечения на проводниците РЕ и PEN се избират по чл. 166, ал. 3.

Чл. 1763. Допуска се в обосновани случаи неутрален (N) проводник от мед със сечение 2,5 mm2 и по-голямо да се използва и като защитен (PEN), ако от таблото с повторно заземяване до най-отдалечения потребител има не повече от пет последователни електрически свързвания.
Junak - майстор
Хаиде сега погледни чл.155 ал2 фиг.3 и ни обясни за N и за PEN проводниците
Junak - майстор
4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко...

Сега разбра ли каква глупост си написал...

И вземи прочети чл. 166, ал. 3
vvventsi - специалист
Junak написа:
4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко...

Сега разбра ли каква глупост си написал...
Това го пише в наредбата оплачи се на тези дето са я писали ,а PEN проводник е който изпълнява функцията на работна и защитна нула ,а N само защитна нула!
Junak - майстор
Явно, не четеш внимателно
vvventsi написа:
Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!
vvventsi написа:
Раздел IV

Електрически инсталации и кабелни линии

Чл. 1762. (1) Изборът на сеченията на проводниците по условията на нагряване при продължително натоварване и при къси съединения е съгласно глави трета и четвърта.

(2) Сечението на неутралния (N) проводник се избира равно на сечението на фазовите проводници за еднофазни линии, както и за трифазни линии, захранващи еднофазни товари.

(3) При захранването на трифазни симетрични товари от трифазни (четири- и петпроводни) линии сечението на неутралния (N) проводник е равно на сечението на фазовите проводници при сечения до 16 mm2 Cu или 25 mm2 Al, а при по-големи сечения - не по-малко от 1/2 от сечението на фазовите проводници.

(4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко от 10 mm2 Cu или 16 mm2 Al независимо от сечението на фазовите проводници.
(5) Минималните сечения на проводниците РЕ и PEN се избират по чл. 166, ал. 3.

Чл. 1763. Допуска се в обосновани случаи неутрален (N) проводник от мед със сечение 2,5 mm2 и по-голямо да се използва и като защитен (PEN), ако от таблото с повторно заземяване до най-отдалечения потребител има не повече от пет последователни електрически свързвания.
Ако не си разбрал, че това се отнася за трифазни системи, по добре не чети наредби...
Junak - майстор
vvventsi написа:
Това го пише в наредбата оплачи се на тези дето са я писали ,а PEN проводник е който изпълнява функцията на работна и защитна нула ,а N само защитна нула!
Ейй, винаги съм мислил, че N е работна нула :?

Хайде спри да пишеш, а...
Или дай утре, като се наспиш...
vvventsi - специалист
Junak написа:
Явно, не четеш внимателно
vvventsi написа:
Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!
vvventsi написа:
Раздел IV

Електрически инсталации и кабелни линии

Чл. 1762. (1) Изборът на сеченията на проводниците по условията на нагряване при продължително натоварване и при къси съединения е съгласно глави трета и четвърта.

(2) Сечението на неутралния (N) проводник се избира равно на сечението на фазовите проводници за еднофазни линии, както и за трифазни линии, захранващи еднофазни товари.

(3) При захранването на трифазни симетрични товари от трифазни (четири- и петпроводни) линии сечението на неутралния (N) проводник е равно на сечението на фазовите проводници при сечения до 16 mm2 Cu или 25 mm2 Al, а при по-големи сечения - не по-малко от 1/2 от сечението на фазовите проводници.

(4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко от 10 mm2 Cu или 16 mm2 Al независимо от сечението на фазовите проводници.
(5) Минималните сечения на проводниците РЕ и PEN се избират по чл. 166, ал. 3.

Чл. 1763. Допуска се в обосновани случаи неутрален (N) проводник от мед със сечение 2,5 mm2 и по-голямо да се използва и като защитен (PEN), ако от таблото с повторно заземяване до най-отдалечения потребител има не повече от пет последователни електрически свързвания.
Ако не си разбрал, че това се отнася за трифазни системи, по добре не чети наредби...
Mоже да са трифазни ама с монофазни отклонения защото при трифазен консуматор нямаш работна нула което означава че нямаш и PEN провдник а само PE!!!
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Тема "питане за захранване на кафе" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: