ср юни 20, 2018 3:14 amЮлианВ написа: Привет,Буфера май е неизбежен.Доста сериозна мощност за 130кв.Пробва ли машината с по качествено гориво
Живея в къща, на хълмче, 800нм.в., западна България, тухла, не мазана с 5см епс и пвц дограма, 130кв.м, 300куб.м., имам панелни радиатори на 600мм с дължини 800мм-4бр, 1000-1бр, 500-1бр, 1400-1бр, 1600-1бр, 2200-1бр, лира 750w и Н300 на 500-1бр., радиаторите са с термоглавиИнсталацията е с 200м бяла тръба на 16мм отделно за всеки радиатор. Имам намерение да включа бойлер и смятах, че ми трябват 18-21kW за котел. Отидох при компетентен дилър и той ми каза, оо Грейко 30. На третия ден разбрах, че е леко голям. Явно 30те вървят по-малко. От 25.11.17 за остатъка от сезона до 10 април 5т слънчогледови на Керпи, при 24ч работа на котела 21-22 градуса денем и 20 нощем, а в топлите слънчеви дни на таймер през деня и от 16 часа започва нон стоп, среден разход 38кг.
Въпрос: Как Ви се струва системата? Аз не съм доволен. При една истинска зима и отопление от Октомври ще ми трябват поне 8т пелети и то без бойлер, а дори два от радиаторите Н600 по 800 не са вързани и реално съм грял 20кв по-малко. Мога ли да коригирам нещо или единствено по-малък котел? Смятам, че за такава система трябва да гоня 4т разход.
Моля помагайте!