Извинявам се за правописа, но бързам.
Продължавам:
Сложиш си мнго котли Вайлант е, с тази отстъпка от Газкомфорт е разбираемо
Тръбата ф 20 (сигурно имаш предвид ППР),която отговаря на 18х1 мед идва, за примерно малко над моята и на комшииките мощност, да кажем 13 кВ леко тясна при делта Т 20 К - около 500 Па/м, но участъците са къси и не е проблем.При делта Т 15К е проблем, но човек може да врътне копчето на помпата.Ако визираш 22х1 при нея няма проблем з акиловати до 13кВ.
С примера искам да кажа, че нито термоглавите, нито термостатите, нито мощността на котела, нито тръбите са проблем.Термостатите и термоглавите спестяват около 10%.
И твоя пост с идеи ме накара да се замисля и отговорът е много прост-ниска калоричност на газа.Понеже се ядосах,че не сум се сетил по-рано ,ще се опитам другата седмица да занеса за изследване една кофа газ
.Ако калоричността е ОК съветита за термостата и главите е добър.Другото с мощността и тръбите ...
Продължавам:
Сложиш си мнго котли Вайлант е, с тази отстъпка от Газкомфорт е разбираемо

Тръбата ф 20 (сигурно имаш предвид ППР),която отговаря на 18х1 мед идва, за примерно малко над моята и на комшииките мощност, да кажем 13 кВ леко тясна при делта Т 20 К - около 500 Па/м, но участъците са къси и не е проблем.При делта Т 15К е проблем, но човек може да врътне копчето на помпата.Ако визираш 22х1 при нея няма проблем з акиловати до 13кВ.
С примера искам да кажа, че нито термоглавите, нито термостатите, нито мощността на котела, нито тръбите са проблем.Термостатите и термоглавите спестяват около 10%.
И твоя пост с идеи ме накара да се замисля и отговорът е много прост-ниска калоричност на газа.Понеже се ядосах,че не сум се сетил по-рано ,ще се опитам другата седмица да занеса за изследване една кофа газ