Намери изпълнител за дома | MaistorPlus
от MIRO_073
съб ное 23, 2019 8:48 pm
Форум: Отмора и шеги
Тема: ПОЗДРАВЯВАМ ВИ, МЕЛОМАНИ!!!
Отговори: 1322
Преглеждания: 125698



от MIRO_073
пон юни 10, 2019 4:00 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
Проверихте ли подвижността (дали се движат свободно) на искрящите четки? Провери още всички кабели и връзки с омметър около възбуждането че доста е старо всичко и превключвателя също. Не разбрах честотата точно 50Хц ли е? Да. Подвижността на четката е добре. Да.Честотата при работещ агрегат спрямо ...
от MIRO_073
ср май 22, 2019 4:33 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
Какво стана с едната искряща четка? И защо искри само една,а не и тази ,която е свързана в паралел с нея ? Нищо. В нормален режим не изкри. Може да не изкри и 1 час. ...ако в момент на тези експерименти си откачил частта на изхода, предназначен за възбуждането.. Изцяло откачено и захранено изцяло а...
от MIRO_073
ср май 22, 2019 11:40 am
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
Измери с какво напрежение работи възбудителната намотка и я захрани с някакво външно захранване, като изключиш външните елементи на възбуждането свързани към изхода на генератора. Благодаря за полезния съвет. Така и направих. Докато беше всичко в норма замерих напрежението на възбуждането - 20,4V. ...
от MIRO_073
вт май 21, 2019 8:46 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
Намерих книжка. Това са най-близките описани симптоми на проблема. Повечето са проверени. Дроселите не съм проверявал. Как да ги проверя :? С мегера и омметъра...
от MIRO_073
вт май 21, 2019 8:24 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
вт май 21, 2019 3:01 pmpreslav написа:
Проверявай и трафа...
Трафа проверен с мегера. Ок е. Няма никаква отечка към корпус.

А клипа проблема в действие.

от MIRO_073
вт май 21, 2019 4:37 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
Принципно щом напрежението пада при натоварване ...
Не. На празен ход пада също.
от MIRO_073
вт май 21, 2019 1:39 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
80 мегаома на статорните към корпус
от MIRO_073
вт май 21, 2019 1:26 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
С 1000V мегер може да пробие намотка ако е здрава. Все пак се мери емайлиран намотъчен проводник - бобинаж, които не за такова напрежение. Но...вече го замерих - 100 мегаома на възбудителната ми показа към корпус. Според някои източници на 500V се тестват само битови инсталации, промишлените са на ...
от MIRO_073
вт май 21, 2019 12:31 pm
Форум: Електротехника
Тема: Дизел-генератор АД30-3Т3 - проблем
Отговори: 54
Преглеждания: 2796
С 1000V мегер може да пробие намотка ако е здрава. Все пак се мери емайлиран намотъчен проводник - бобинаж, които не за такова напрежение. Но...вече го замерих - 100 мегаома на възбудителната ми показа към корпус.