ср дек 11, 2019 7:08 pmseiko72 написа:Тук всеки е чел инструкцията ама не възприема какво е написано. Чел съм и това е, трябва да му дадем медал. Чети мисли чети мисли. Не е проста работа. всеки параметър трябва да се знае какво означава и след това се правят комбинации.вт дек 10, 2019 11:21 amburner написа: здр какъв е параметъра за продухването благодаря .аз съм я разпечатил приятелю ,но мен ме интересува как става с двете продухвания като при TP5 параметър T07 заводски е 60 значи трябва да го на правя на 30 така ли да се разбирам,питам те теб защото си навътре в нещата ,защото тук в този форум всеки мълчи и чете ,и след това гледа да се заяде.
6.6.4 Меню Таймер в ТР 05
Т07 - интервал за повторение на периодично почистване. Мери се в минути, заводски е един път на 60 минути за 13 и 25 квт. Може да ги направиш през колкото искаш време (минути).
Абе изтегли я тази инструкция, там има всичко, за което питаш.
Ако искаш, дай ми имейл, ще ти я пратя.
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Raij
- специалист
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
seiko72
- специалист
- Мнения: 81
ср дек 11, 2019 9:23 pmburner написа: Правилно си разбрал. При стойност 60 прочиства един път на час, при стойност 30 - два пъти, при 20 - три пъти на час и т.н. Преди да си реконструирам горивната кошница прочиствах три пъти на час, сега май съм с два пъти. Ако пелетите са хубави и един път е достатъчно, но ако продухването съвпадне с модулация, то тогава то не се включва, та затова за всеки случай - два пъти. Ти решаваш, в зависимост от обстоятелствата.наистина и така,че когато е в модулация няма прочистване , заводски беше на 60 сега вече е на 30 благодаря.
- Мнения: 6
Здравейте,колеги по отопление,къде мога да видя параметрите за камина Бърнит 4G Адвант 18кв.Благодаря!
Контролера е Фумис. 
syller
- специалист
- Мнения: 67
Привет! Снощи в 21:30, контейнера се зареди до горе, а сутринта в 08:00 бяха останали около 2-3 кг макс. Отделно при зададена температура на водата 35гр на 1 тя достига 50-52жи цяла вечер си ги поддържа.
Занижих малко оборотите на вентилатора н всички степени и веднага в кошницата остава пепел(не шлака), а с базовите не оставаха грам


Занижих малко оборотите на вентилатора н всички степени и веднага в кошницата остава пепел(не шлака), а с базовите не оставаха грам


syller
- специалист
- Мнения: 67
Върнах базовите обороти на вентилатора в степените, да видим дали утре ще имам прахуляк в кошницата. Днес си поиграх с шпатулата и паднаха доволно налепи по стените. Отдавна се канех. Преди месец купих един пакет самопочистващи пелети за горелка/запалка. Тъй като запалката е нова не съм ги пробвал още. Някой има ли мнение за този продукт. Ползвал ли ги е. Между другото мисля, че най-накрая започвам да получавам нужния резултат. Поздрави!
П. П. Някъде по назад четох мнение на някой от шума на шнека. Според мен не е толкова Шумен. Досаден е, но се спи. Лично аз съм спал в стаята два три пъти. Но има хора с нисък праг на търпимост. Комшията над нас ме попита как спя при това стържене, чак у тях се чувало.
П. П. Някъде по назад четох мнение на някой от шума на шнека. Според мен не е толкова Шумен. Досаден е, но се спи. Лично аз съм спал в стаята два три пъти. Но има хора с нисък праг на търпимост. Комшията над нас ме попита как спя при това стържене, чак у тях се чувало.
seiko72
- специалист
- Мнения: 81
чет дек 12, 2019 5:49 pmsyller написа: Привет! Снощи в 21:30, контейнера се зареди до горе, а сутринта в 08:00 бяха останали около 2-3 кг макс. Отделно при зададена температура на водата 35гр на 1 тя достига 50-52жи цяла вечер си ги поддържа.тези параметри за 25kw ли са
Занижих малко оборотите на вентилатора н всички степени и веднага в кошницата остава пепел(не шлака), а с базовите не оставаха грам
![]()
syller
- специалист
- Мнения: 67
Здравейте колеги! Пипнах още малко настройките и след два дни вкъщи и работа на камината от 08:00-09:00 до 22:30-23:30, а и топлото време ми даде чуден разход 10-12 кг. Идеята от форума да свалям постепенно градусите и степента се оказа сполучлива, макар и тромава. Доволен съм!
BlagoB89
- помощник
- Мнения: 11
Здравейте колеги,
Търся оптимални настройки за Бърнит комфорт 25кW.
Зададените настройки са:
C01 / 150 -- P05 / 10.00
C02 / 170 -- P15 / 5
C03 / 120 -- P27 / 0.10
C04 / 200 -- P14 / 900
C05 / 250 -- P16 / 5
C06 / 300 -- P25 / 1
C07 / 380 -- P30 / 2500
C08 / 430
C10 / 0
C11 / 120
C12 / 0.10
U01 / 1520
U02 / 1550
U03 / 1250
U04 / 1400
U05 / 1480
U06 / 1550
U07 / 1600
U08 / 1650
U09 / 2000
U10 / 1800
U11 / 1150
U12 / 1300
U24 / 1300
tf = 108 , нормални ли са тези данни ?
Стойността на изходящите газове не трябва ли да е по-голяма ? И как всъщност се коригира и в какви граници?
Th07 на каква стойност трябва да бъде , за да влезне камината в модулация? За влизане в модулация нужна ли е камината да бъде включеня на определена степен 1-ва ,2-ра и т.н или може при самото включване на камината да си стартира на 1-ва степен и сама да си влезне в модулация като стигне определената Т на водата?
Благодаря предварително на отзовалите се да помогнат !
Търся оптимални настройки за Бърнит комфорт 25кW.
Зададените настройки са:
C01 / 150 -- P05 / 10.00
C02 / 170 -- P15 / 5
C03 / 120 -- P27 / 0.10
C04 / 200 -- P14 / 900
C05 / 250 -- P16 / 5
C06 / 300 -- P25 / 1
C07 / 380 -- P30 / 2500
C08 / 430
C10 / 0
C11 / 120
C12 / 0.10
U01 / 1520
U02 / 1550
U03 / 1250
U04 / 1400
U05 / 1480
U06 / 1550
U07 / 1600
U08 / 1650
U09 / 2000
U10 / 1800
U11 / 1150
U12 / 1300
U24 / 1300
tf = 108 , нормални ли са тези данни ?
Стойността на изходящите газове не трябва ли да е по-голяма ? И как всъщност се коригира и в какви граници?
Th07 на каква стойност трябва да бъде , за да влезне камината в модулация? За влизане в модулация нужна ли е камината да бъде включеня на определена степен 1-ва ,2-ра и т.н или може при самото включване на камината да си стартира на 1-ва степен и сама да си влезне в модулация като стигне определената Т на водата?
Благодаря предварително на отзовалите се да помогнат !
Последна промяна от BlagoB89 на пон дек 16, 2019 12:29 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!