vladostojanov написа:Какво мислите за алрмата Er 03 - изгасване поради намаляване на температурата на изгорелите газове? На какво се дължи - недостатъчно обороти на вентилатора? По няколоко пъти на ден ми изключва, като сменям постоянно настройките, за да разбера на какво се дължи. Дайте някакъв съвет - да увеличавам оборотиите на вентилатора или нещо друго...?Колега потърси коя настройка е за min. температура на изгорелите газове и я намали още,но само когато правиш пробите.
Миналата година,когато пробвах настройкиза моята 23kW, и на мен ми даваше аларма,че няма горене и гаснеше.Но бях свалил толкова пелетите,че едвам тлееше и градусите на изходящите газове паднаха под 65.
Затова не е добре да се пада под определен min. за подаване на пелети,защото се появява тази аларма.