пет окт 26, 2018 10:01 pmRhnbkr написа: Малко ъпдейт по моя случай.До колкото си спомням от предишните ви мнения ,
ТП няма да е правена, а 5кв ecodan с контролер. Също и БГВ. Буферен съд мах100л.
Стъпка 12см и както се досещате кръговете стават с по-дълъг път.
Осем кръга между 70 до 90м
нямате идея да ползвате едновременно конвектори на 50 градуса и подово на 30 .
Тогава нямате нужда от термовентил за подовото .
И понеже той е елемента с най-лоша пропускливост в такава система ,
във вашият случай помпа с 6 метра напор е достатъчна за нормална работа на термопомпата .
Тук , обаче има нещо по-интересно .
Още малко мощност вложена в циркулацията на вътрешният кръг , може да занижи консумацията на компресора ви чувствително .
Примерно 50 вата по-мощна помпа може да занижи консумацията на компресора с около 200 . В този случай е наложително помпата да се управлява паралелно с натоварването на компресора .
Ако внимателно подберете компонентите и арматурата , всичко ще си стане нормално .
Според мен няма нужда тръбите да са толкова на гъсто .
Бих заложил на стъпка 15 см.