labarone - помощник
ср фев 05, 2020 3:54 pmhuntered написа:
ср фев 05, 2020 12:54 pmlabarone написа:
съб яну 28, 2017 9:21 amhuntered написа:
Искам като достигне максимална темп.65* водата в котела да премине от 18кв на 9кв работа. След като падне водата в котела на 55* да се включи от 9кв на18кв. Това е. Помпата ми е настроена да се включва на 45 и се изключва на 40*. Вързана е към горелката ако това има значение за модулирането.
Аз искам да постигна същото, но без да се гаси или пали горелката. Искам да стига водата до 60гр. на 25 кв., след това да работи на 10 или 12кв. до спадане на температурата до 50гр. След спадането до 50гр. да вдига степента отново на 25кв и да достигне 60гр. така отново.
Няма смисъл ако си със стаен термостат. Уверих се вече 4 зима.
Не съм със стаен термостат. Искам да го направя така, за да проверя как ще е, но не знам точно как да "барна" настройките в менюто :)
huntered - специалист
нед окт 28, 2018 5:05 pmhuntered написа:
нед окт 28, 2018 5:00 pmhuntered написа:
Направи:
MODULATION
- mod.effect [%] 0:50 N:50
- mod.deltatemp 0:10 N:15(примерно) - тук съм те подвел. карах по спомени. писал съм хистерезис в предния пост

TERMOSTAT
- room + tempA 75
- хистерезис 10


така би трябвало да модулира
при тези настройки, ако си на 4-та степен, при достигане на 65*С модулира от 4та на 2ра степен. работи на 2ра степен докато достигне 75*С и гаси.

модулацията може да не ти се включва ако са намалени процентите в пелет трим. така се намаля и мощността на горелката.
huntered - специалист
За теб на room+tempA ще е 70
huntered - специалист
Трябва да си поуграеш с настройките на moddelta temp и хистерезис - променяй и следи как ще се държи горелката. Не съм пред горелката да дам точна информация. В неделя ще мога.
labarone - помощник
ср фев 05, 2020 4:07 pmhuntered написа:
нед окт 28, 2018 5:05 pmhuntered написа:
нед окт 28, 2018 5:00 pmhuntered написа:
Направи:
MODULATION
- mod.effect [%] 0:50 N:50
- mod.deltatemp 0:10 N:15(примерно) - тук съм те подвел. карах по спомени. писал съм хистерезис в предния пост

TERMOSTAT
- room + tempA 75
- хистерезис 10


така би трябвало да модулира
при тези настройки, ако си на 4-та степен, при достигане на 65*С модулира от 4та на 2ра степен. работи на 2ра степен докато достигне 75*С и гаси.

модулацията може да не ти се включва ако са намалени процентите в пелет трим. така се намаля и мощността на горелката.
За теб на room+tempA ще е 70
С тези настройки горелката ще работи на 25 kw докато достигне 61 гр. След това ще премине на 12kw, но като спадне температурата на 59гр. тя отново ще се върне на 25kw, а аз искам тя да продължи да работи на ниска степен до 51-52гр. и тогава да вдигне мощността.
huntered - специалист
Затова ти писах да си променяш хистерезис. Направи го примерно 19 и виж дали ще стане. Можеш да ги променяш докато работи и да следиш.
huntered - специалист
1. Термостат : На room+temp A 75*C и Хистерезис 19*С.
- ще гаси на 75* ще пали на 56* докато се запалят пелетите ще стане 55*-54

2. Модулация : 50% и делта темп 10.
- от 54*-55* когато запали работа на 18кв. до достигане на 65 * / от 65* до 75* работа в модулация 50% - 9кв.



Пробвай с това. Това е от по предишен пост. Но мисля че не можеше да работи по дълго време на по ниска степен при разлика на градусите на водата от 5-6. Сложи си термоглави и стаен термостат. Идеята ти е за по малък разход ли?
LazarGanev - "Велик майстор"
ср фев 05, 2020 4:27 pmlabarone написа:
С тези настройки горелката ще работи на 25 kw докато достигне 61 гр. След това ще премине на 12kw, но като спадне температурата на 59гр. тя отново ще се върне на 25kw, а аз искам тя да продължи да работи на ниска степен до 51-52гр. и тогава да вдигне мощността.
И каква е целта на тази прищявка?
ср фев 05, 2020 6:20 pmLazarGanev написа:
ср фев 05, 2020 4:27 pmlabarone написа:
С тези настройки горелката ще работи на 25 kw докато достигне 61 гр. След това ще премине на 12kw, но като спадне температурата на 59гр. тя отново ще се върне на 25kw, а аз искам тя да продължи да работи на ниска степен до 51-52гр. и тогава да вдигне мощността.
И каква е целта на тази прищявка?
Вероятно да удължи времето за работа, вместо да се гаси.
Ма дали?!
labarone - помощник
ср фев 05, 2020 7:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
ср фев 05, 2020 6:20 pmLazarGanev написа:
ср фев 05, 2020 4:27 pmlabarone написа:
С тези настройки горелката ще работи на 25 kw докато достигне 61 гр. След това ще премине на 12kw, но като спадне температурата на 59гр. тя отново ще се върне на 25kw, а аз искам тя да продължи да работи на ниска степен до 51-52гр. и тогава да вдигне мощността.
И каква е целта на тази прищявка?
Вероятно да удължи времето за работа, вместо да се гаси.
Ма дали?!
Нещо такова, но само си го мисля. Не знам дали е правилно или не. Ако някой има по-добра идея бих я чул с удоволствие.