ср фев 05, 2020 3:54 pmhuntered написа:Не съм със стаен термостат. Искам да го направя така, за да проверя как ще е, но не знам точно как да "барна" настройките в менютоср фев 05, 2020 12:54 pmlabarone написа:Няма смисъл ако си със стаен термостат. Уверих се вече 4 зима.съб яну 28, 2017 9:21 amhuntered написа: Искам като достигне максимална темп.65* водата в котела да премине от 18кв на 9кв работа. След като падне водата в котела на 55* да се включи от 9кв на18кв. Това е. Помпата ми е настроена да се включва на 45 и се изключва на 40*. Вързана е към горелката ако това има значение за модулирането.Аз искам да постигна същото, но без да се гаси или пали горелката. Искам да стига водата до 60гр. на 25 кв., след това да работи на 10 или 12кв. до спадане на температурата до 50гр. След спадането до 50гр. да вдига степента отново на 25кв и да достигне 60гр. така отново.
нед окт 28, 2018 5:05 pmhuntered написа:нед окт 28, 2018 5:00 pmhuntered написа: Направи:при тези настройки, ако си на 4-та степен, при достигане на 65*С модулира от 4та на 2ра степен. работи на 2ра степен докато достигне 75*С и гаси.
MODULATION
- mod.effect [%] 0:50 N:50
- mod.deltatemp 0:10 N:15(примерно) - тук съм те подвел. карах по спомени. писал съм хистерезис в предния пост
TERMOSTAT
- room + tempA 75
- хистерезис 10
така би трябвало да модулира
модулацията може да не ти се включва ако са намалени процентите в пелет трим. така се намаля и мощността на горелката.