Не знам какви са ви печките, но моята има 4 котлона по 1.5kW и фурна 2kW ако се включат всичките и тея 2.5кв кабел ми се вижда малко. Аз лично мисля да си пусна един само за печката 3х4 пък ще видим.. 
valat111 написа:И за печката 3x 2.5 е достатъчно. С такъв захранвам проточен бойлер 7 KW без да грее кабела и без фойерверки /с добре затегнати връзки/. Печката на пълна мощност, с всички включени уреди /което се случва изключително рядко/ едва ли е повече.Само си мислиш, че проточния ти бойлер работи като 7kW-ов. Моя същия го захранвам с 2х4 мостов и е на 4м от таблото. Пада върху тези 4м. кабел е 7V. При измерване се оказа че реално моя бойлер работи като 6kW, представям си твоя с тези 2,5кв.мм.