Я задай 75 градуса на камината и докладвай, искам сам да си разбереш грешката
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev
- "Велик майстор"
162 мнения в "Отопление на пелети първи стъпки...."
andy_forresite
- майстор
- Мнения: 3152
Чоко, искам да опишеш от какво се състои този "кръг", на който е радиатор с термоглава, лира и бойлер. С една тръба ли, с две ли... Как е направено.
choko
- специалист
- Мнения: 98
пон дек 09, 2019 6:57 pmLazarGanev написа: Я задай 75 градуса на камината и докладвай, искам сам да си разбереш грешкатаИ близките радиатори не са по топли от по далечните.
При зададена 80 градуса близкия радиатор достигна 52 градуса като бях затворил следващите 2 но мисля че и без да ги бях затворил ситуацията ще е подобна. Мисля че или не превърта достатъчно вода или температурата във водната риза не се отчита правилно .
пон дек 09, 2019 7:44 pmandy_forresite написа: Чоко, искам да опишеш от какво се състои този "кръг", на който е радиатор с термоглава, лира и бойлер. С една тръба ли, с две ли... Как е направено.системата има общо 4 кръга един от тях е за банята на която има само лира и бойлер на лирата няма термоглава крана е достатъчно отворен за да циркулира топла вода (2 етаж). На лирата има залепен датчик за да може да се управлява вентила за серпентината.
Останалите 2 кръга има по 3 радиатора с термоглави, ( на първия етаж по един радиатор от тези 2 кръга) като до първите разклонения има тръба 20мм а след разклонението 16. На последния кръг има един радиатор също на първия етаж с термоглава и тръба 16мм.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14769
От колектори ли почват тези кръгове? Какъв е диаметъра на тръбите до колекторите? Нещо спъва циркулацията и аз пак ти казвам да провериш филтъра.
choko
- специалист
- Мнения: 98
вт дек 10, 2019 6:10 amLazarGanev написа: От колектори ли почват тези кръгове? Какъв е диаметъра на тръбите до колекторите? Нещо спъва циркулацията и аз пак ти казвам да провериш филтъра.Ще го проверя, От колектора тръгват 3 кръга с 20 мм и един кръг с 18мм за радиатора който е сам в кръг.
andy_forresite
- майстор
- Мнения: 3152
Така, имаш разпределител с 4 линии. Този разпределител се захранва от тръба колко мм (дето идва от камината до колектора)?
На линия 1 има лира и бойлер свързани дали последователно, дали с отклонение, няма значение щом лирата не е преди бойлера и нямаш термостатична глава на нея.
На линия 2 е 18 мм pex-al-pex за един радиатор.
На линия 3 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.
На линя 4 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.
Въпрос - постига ли се зададената стайна температура отчитано по термоглавите? Примерно задал си 23° да е в стаята от термоглавата. Постигат ли се навсякъде зададените стайни температури?
Имай предвид, че термостатичната глава пропуска през вентила на радиатора само необходимото количество (литри на час) топлоносител. Колкото повече се доближава зададената стайна температура толкова повече термоглавата притваря потока през радиатора и той изстива. Усеща се студен, все едно има проблем с циркулацията в системата. Всъщност термоглавите работят точно по този начин - регулират потока л/час през всеки радиатор.
Хидравличният баланс при теб изглежда малко сложен за изпълнение поради подключените по няколко радиатора на линия. Ако бяха на всяка линия радиатор е много по-лесно.
Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?
Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?
На линия 1 има лира и бойлер свързани дали последователно, дали с отклонение, няма значение щом лирата не е преди бойлера и нямаш термостатична глава на нея.
На линия 2 е 18 мм pex-al-pex за един радиатор.
На линия 3 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.
На линя 4 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.
Въпрос - постига ли се зададената стайна температура отчитано по термоглавите? Примерно задал си 23° да е в стаята от термоглавата. Постигат ли се навсякъде зададените стайни температури?
Имай предвид, че термостатичната глава пропуска през вентила на радиатора само необходимото количество (литри на час) топлоносител. Колкото повече се доближава зададената стайна температура толкова повече термоглавата притваря потока през радиатора и той изстива. Усеща се студен, все едно има проблем с циркулацията в системата. Всъщност термоглавите работят точно по този начин - регулират потока л/час през всеки радиатор.
Хидравличният баланс при теб изглежда малко сложен за изпълнение поради подключените по няколко радиатора на линия. Ако бяха на всяка линия радиатор е много по-лесно.
Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?
Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?
choko
- специалист
- Мнения: 98
Въпрос - постига ли се зададената стайна температура отчитано по термоглавите? Примерно задал си 23° да е в стаята от термоглавата. Постигат ли се навсякъде зададените стайни температури?
Не съм мерил но определено е хладно.
Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?
При зададена 60 на камината топлоносителя достига с температура около 45 макс 50 градуса ,което предполага че не може да затопли повече от това, като 50 градуса е само когато помпата опитва да охлади и вдига оборотите си.
Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?
Мога да изпатя размерите , панелни са .
Захранващата тръба на колектора е медна може би 30мм
Не съм мерил но определено е хладно.
Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?
При зададена 60 на камината топлоносителя достига с температура около 45 макс 50 градуса ,което предполага че не може да затопли повече от това, като 50 градуса е само когато помпата опитва да охлади и вдига оборотите си.
Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?
Мога да изпатя размерите , панелни са .
Захранващата тръба на колектора е медна може би 30мм
andy_forresite
- майстор
- Мнения: 3152
Ммда, на изгасено положение почисти водния филтър. Шоп и "Л. Ганев" са ти го препоръчали вече. И пиши какво става.
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 21595
пет дек 13, 2019 9:20 amchoko написа: Във филтара имаше малко конец, но и без него не работи по различно. Оборотите на помпата са ниски когато достигне зададената температура на водата. спадат на около 10 % от максималните които се виждат при спиране.Можеш ли да я снимаш, тая помпа, така че да се вижда как е настроена?
Тема "Отопление на пелети първи стъпки...." | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!