• 1
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Я задай 75 градуса на камината и докладвай, искам сам да си разбереш грешката
andy_forresite - майстор
Чоко, искам да опишеш от какво се състои този "кръг", на който е радиатор с термоглава, лира и бойлер. С една тръба ли, с две ли... Как е направено.
choko - специалист
пон дек 09, 2019 6:57 pmLazarGanev написа:
Я задай 75 градуса на камината и докладвай, искам сам да си разбереш грешката
И близките радиатори не са по топли от по далечните.
При зададена 80 градуса близкия радиатор достигна 52 градуса като бях затворил следващите 2 но мисля че и без да ги бях затворил ситуацията ще е подобна. Мисля че или не превърта достатъчно вода или температурата във водната риза не се отчита правилно .

пон дек 09, 2019 7:44 pmandy_forresite написа:
Чоко, искам да опишеш от какво се състои този "кръг", на който е радиатор с термоглава, лира и бойлер. С една тръба ли, с две ли... Как е направено.
системата има общо 4 кръга един от тях е за банята на която има само лира и бойлер на лирата няма термоглава крана е достатъчно отворен за да циркулира топла вода (2 етаж). На лирата има залепен датчик за да може да се управлява вентила за серпентината.
Останалите 2 кръга има по 3 радиатора с термоглави, ( на първия етаж по един радиатор от тези 2 кръга) като до първите разклонения има тръба 20мм а след разклонението 16. На последния кръг има един радиатор също на първия етаж с термоглава и тръба 16мм.
LazarGanev - "Велик майстор"
От колектори ли почват тези кръгове? Какъв е диаметъра на тръбите до колекторите? Нещо спъва циркулацията и аз пак ти казвам да провериш филтъра.
choko - специалист
вт дек 10, 2019 6:10 amLazarGanev написа:
От колектори ли почват тези кръгове? Какъв е диаметъра на тръбите до колекторите? Нещо спъва циркулацията и аз пак ти казвам да провериш филтъра.
Ще го проверя, От колектора тръгват 3 кръга с 20 мм и един кръг с 18мм за радиатора който е сам в кръг.
andy_forresite - майстор
Така, имаш разпределител с 4 линии. Този разпределител се захранва от тръба колко мм (дето идва от камината до колектора)?
На линия 1 има лира и бойлер свързани дали последователно, дали с отклонение, няма значение щом лирата не е преди бойлера и нямаш термостатична глава на нея.
На линия 2 е 18 мм pex-al-pex за един радиатор.
На линия 3 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.
На линя 4 има три радиатори с преход от 20 мм към 16 мм.

Въпрос - постига ли се зададената стайна температура отчитано по термоглавите? Примерно задал си 23° да е в стаята от термоглавата. Постигат ли се навсякъде зададените стайни температури?
Имай предвид, че термостатичната глава пропуска през вентила на радиатора само необходимото количество (литри на час) топлоносител. Колкото повече се доближава зададената стайна температура толкова повече термоглавата притваря потока през радиатора и той изстива. Усеща се студен, все едно има проблем с циркулацията в системата. Всъщност термоглавите работят точно по този начин - регулират потока л/час през всеки радиатор.
Хидравличният баланс при теб изглежда малко сложен за изпълнение поради подключените по няколко радиатора на линия. Ако бяха на всяка линия радиатор е много по-лесно.

Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?

Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?
choko - специалист
Въпрос - постига ли се зададената стайна температура отчитано по термоглавите? Примерно задал си 23° да е в стаята от термоглавата. Постигат ли се навсякъде зададените стайни температури?

Не съм мерил но определено е хладно.


Въпрос - можеш ли да определиш до колко °С се загрява бойлера - до 45, до 50, до повече градуси?

При зададена 60 на камината топлоносителя достига с температура около 45 макс 50 градуса ,което предполага че не може да затопли повече от това, като 50 градуса е само когато помпата опитва да охлади и вдига оборотите си.



Въпрос - колко големи са тези радиатори на линиите? По 10 ребра, 15 ребра ...?

Мога да изпатя размерите , панелни са .

Захранващата тръба на колектора е медна може би 30мм
andy_forresite - майстор
Ммда, на изгасено положение почисти водния филтър. Шоп и "Л. Ганев" са ти го препоръчали вече. И пиши какво става.
choko - специалист
Във филтара имаше малко конец, но и без него не работи по различно. Оборотите на помпата са ниски когато достигне зададената температура на водата. спадат на около 10 % от максималните които се виждат при спиране.
пет дек 13, 2019 9:20 amchoko написа:
Във филтара имаше малко конец, но и без него не работи по различно. Оборотите на помпата са ниски когато достигне зададената температура на водата. спадат на около 10 % от максималните които се виждат при спиране.
Можеш ли да я снимаш, тая помпа, така че да се вижда как е настроена?