Импулсите са лесни, логиката е по-трудната част.
Проблема е, че двете условия ще се мъчат да управляват един бутон , но не знаят какво е състоянието му.
Трябва ти схема "И", която да подава импулс на преден и на заден фронт!
Да включи когато темп. на стаята е ниска "И" помпата е вкл.
Същевременно, ако едно от тея отпаднее да подаде пак импулс за изключване на тялото.
Схемата е измислена, опростявам я колкото мога.
Съществува проблема, когато два импулса се случат почти едновременно(секунди разлика) е възможно да се обърне логиката наобратно. Достатъчно е да натиснеш бутона ръчно за да оправиш логиката.
Обмислям го все още.
Проблема е, че двете условия ще се мъчат да управляват един бутон , но не знаят какво е състоянието му.
Трябва ти схема "И", която да подава импулс на преден и на заден фронт!
Да включи когато темп. на стаята е ниска "И" помпата е вкл.
Същевременно, ако едно от тея отпаднее да подаде пак импулс за изключване на тялото.
Схемата е измислена, опростявам я колкото мога.
Съществува проблема, когато два импулса се случат почти едновременно(секунди разлика) е възможно да се обърне логиката наобратно. Достатъчно е да натиснеш бутона ръчно за да оправиш логиката.
Обмислям го все още.