нед яну 05, 2020 8:58 amplamen6703 написа:Дъщеря ми е купила някаква нестандартна готварска печка широка 90 см на която максималната мощност е 11.5 киловата/надявам се никога да не включва всичко/. Кръгът 4мм2 е далече, затова ще се ползват два кръга по 2,5мм2/други консуматори на тях няма да има/.нед яну 05, 2020 8:35 amНИК0013 написа: Ще има и един кръг с два паралелни кабела 3х2,5мм2 - на него ще сложа 32А.Тук бъркаш, какво ще захранва този един кръг с два паралелни кабела?
Моля, поправете ме, ако бъркам!![]()
нед яну 05, 2020 9:24 amНИК0013 написа:Проверил ли си каква е присъединената мощност на партидата на жилището ти, масово по апартаментите е 6 и 10 кВтнед яну 05, 2020 8:58 amplamen6703 написа:Дъщеря ми е купила някаква нестандартна готварска печка широка 90 см на която максималната мощност е 11.5 киловата/надявам се никога да не включва всичко/. Кръгът 4мм2 е далече, затова ще се ползват два кръга по 2,5мм2/други консуматори на тях няма да има/.нед яну 05, 2020 8:35 amНИК0013 написа: Ще има и един кръг с два паралелни кабела 3х2,5мм2 - на него ще сложа 32А.Тук бъркаш, какво ще захранва този един кръг с два паралелни кабела?
Моля, поправете ме, ако бъркам!![]()