Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Stenli 84 - специалист
чет яну 16, 2020 10:10 ammorfei1 написа:
чет яну 16, 2020 10:06 amStenli 84 написа:
Аха ясно ще премеря шнека в камерата се образува лек нагар но и пелетите не са много добри сега си взех на трон с тях няма проблем, 25 - 25,ти е зареждането или времето между зареждането 1-6 е секундите пускане на пелети
25 - 25 е паузата ми при зареждане
1 -6 е времето ми за зареждане
Това при дебит на шнека 1.4кг. за 6мин., примерно миналия сезон дебита на шнека ми беше 1.5кг., това вече зависи от пелетите. Съответно се правят корекции, в паузите за да постигнеш същата мощност за час.
Зона рег ми е 6 температурен обхват ТК 15 60 гр
morfei1 - специалист
чет яну 16, 2020 10:21 amStenli 84 написа:
Зона рег ми е 6 температурен обхват ТК 15 60 гр
Моята зона рег е 5C, по-мако не може, а и не трябва при 5 степенна модулация 100%, 86, 66, 50, 33, 16%. Няма нужда от голяма зона на модулация за нормално инертни системи при добре настоена горелка спрямо ОИ и най-вече загубите на къщата, желаната температура за подържане в стаите. Ако има някви нискотемпературни кръгове, тогава работата е по-друга и може да се ползва по-голяма зона рег, но твоят случай не е такъв. 5-10C са предостатъчни.

Това "ТК 15 60гр" е при какъв градус котела да пали и да изключва, по спомен :? . Интересно как си нагласил темп на водата 66C, а тази настойка е 60C :? При задание на водата 66C го нагласи и него на 66C за максимум, а минимума според зависи..... в случая затова и когато палиш котела водата е около 15C, понеже мин. температурата му е зададена 15C.

Помпата при каква темп включва? С тоя трипътен на 45C, предполагам поне на 50C си я настроил да включва? Би трябвало да изключва да върти при темп 46C? Тва гледал ли си го?

При мен тази минимална настойка на "ТК" е без значение, понеже темпаратурата никога не пада до такъв градус, но съм го настройл на 20C. В моят случай е без значение. Мога да го пробвам в по-топло време когато карам само на нощно отопление, дали примерно при задание мин темп 25 -30C ще запали сам котела, когато котелната вода чукне този градус :roll: .

Когато горелката изключи по достигната температура, след като изчака за изгаряне на последната доза и вентилация около 10-15 мин. Вентилатора спира ли напълно или продължава да върти на макс обороти до следващото палене, когато се достигне долната точка/темп. в твоят случай 60C на зона рег?
Stenli 84 - специалист
чет яну 16, 2020 10:34 ammorfei1 написа:
чет яну 16, 2020 10:21 amStenli 84 написа:
Зона рег ми е 6 температурен обхват ТК 15 60 гр
Моята зона рег е 5C, по-мако не може, а и не трябва при 5 степенна модулация 100%, 86, 66, 50, 33, 16%. Няма нужда от голяма зона на модулация за нормално инертни системи при добре настоена горелка спрямо ОИ и най-вече загубите на къщата, желаната температура за подържане в стаите. Ако има някви нискотемпературни кръгове, тогава работата е по-друга и може да се ползва по-голяма зона рег, но твоят случай не е такъв. 5-10C са предостатъчни.

Това "ТК 15 60гр" е при какъв градус котела да пали и да изключва, по спомен :? . Интересно как си нагласил темп на водата 66C, а тази настойка е 60C :? При задание на водата 66C го нагласи и него на 66C за максимум, а минимума според зависи..... в случая затова и когато палиш котела водата е около 15C, понеже мин. температурата му е зададена 15C.

Помпата при каква темп включва? С тоя трипътен на 45C, предполагам поне на 50C си я настроил да включва? Би трябвало да изключва да върти при темп 46C? Тва гледал ли си го?

При мен тази минимална настойка на "ТК" е без значение, понеже темпаратурата никога не пада до такъв градус, но съм го настройл на 20C. В моят случай е без значение. Мога да го пробвам в по-топло време когато карам само на нощно отопление, дали примерно при задание мин темп 25 -30C ще запали сам котела, когато котелната вода чукне този градус :roll: .

Когато горелката изключи по достигната температура, след като изчака за изгаряне на последната доза и вентилация около 10-15 мин. Вентилатора спира ли напълно или продължава да върти на макс обороти до следващото палене, когато се достигне долната точка/темп. в твоят случай 60C на зона рег?
Намалих тем на 60 сега потдържа 56 гр преди беше 66 помпата тръгва на 50 гр и спира на 47 гр направих зона за рег 5 гр и Твойте настройки ще пробвам как ще е с всички отворени кранове
morfei1 - специалист
чет яну 16, 2020 10:54 amStenli 84 написа:
Намалих тем на 60 сега потдържа 56 гр преди беше 66 помпата тръгва на 50 гр и спира на 47 гр направих зона за рег 5 гр и Твойте настройки ще пробвам как ще е с всички отворени кранове
Бързаш! Ама ти си знаеш, явно си му набрал много на котлето и искаш бързо да си решиш проблема, че на студено с висок разход не е работа. С моите настройки, ако приемем, че кумините ни дърпат еднакво и дебита на шнека е еднакъв, и пелетите са ни еднакво скапани и калорични, ще имаш проблеми с тези високи вентилатори, особено при минимална мощност :? Пелетите ще изгарят преди да е дошло време за следващото зареждане и ще се получава нестабилно горене на макс и същото + изгасяне на минимална степен. Гледай си фото сензора, най вече при максимална и минимална мощност, ако те работят добре, останалите се самонареждат. Трябва да има стабилен пламък 85 - 95 при горене, и спадове до към 40 - 60 при зареждане. При зареждане може и да пада малко повече, от време на време тъй като дозите не винаги са еднакво точни. Някой път са малко по големи, друг път малко по-малки, ама тъй работят всички шнекове, пък и отоплението на пелети като цяло. Няма нищо точно :lol:

Тва са настройки за 24/7, където се поддръжа постоянна температура в системата 60C и двойно по-голяма от твоята, като радиаторна мощност, а може би и като загуби, достатъчни за 24C по стаите, че и повече. За on/off режими с 10 часа паузи при -7C външна може и да не работи добре при теб, тоест да стопля/темперира системата по-бавно. При мен не позволявам помещенията да ми изстинат с повече от 0.5C, а котелната вода може да падне до 50C много рядко и много за малко, ако отворят 11-12 глави едновременно, тоест горелката има да гони малка разлика - винаги и си крета на около средно 1.5кг. на час :idea:

Проблемите и решенията са комплексни, ама все трябва да се тръгне отнякъде за решаването им.

Успех, и да споделиш дали има подобрение от към топлина и разход или пък, нещата са станали още по-зле!

Доста неща ти написах, истини или лъжи... до които сам стигнах, след доста експерименти, наблюдения и четене. Първо трябва да стоплиш котела, след това да темперираш ОИ, после стопляш стаите и чак тогава идва модулацията и благодата от ниския разход :wink: .
Stenli 84 - специалист
чет яну 16, 2020 11:13 ammorfei1 написа:
чет яну 16, 2020 10:54 amStenli 84 написа:
Намалих тем на 60 сега потдържа 56 гр преди беше 66 помпата тръгва на 50 гр и спира на 47 гр направих зона за рег 5 гр и Твойте настройки ще пробвам как ще е с всички отворени кранове
Бързаш! Ама ти си знаеш, явно си му набрал много на котлето и искаш бързо да си решиш проблема, че на студено с висок разход не е работа. С моите настройки, ако приемем, че кумините ни дърпат еднакво и дебита на шнека е еднакъв, и пелетите са ни еднакво скапани и калорични, ще имаш проблеми с тези високи вентилатори, особено при минимална мощност :? Пелетите ще изгарят преди да е дошло време за следващото зареждане и ще се получава нестабилно горене на макс и същото + изгасяне на минимална степен. Гледай си фото сензора, най вече при максимална и минимална мощност, ако те работят добре, останалите се самонареждат. Трябва да има стабилен пламък 85 - 95 при горене, и спадове до към 40 - 60 при зареждане. При зареждане може и да пада малко повече, от време на време тъй като дозите не винаги са еднакво точни. Някой път са малко по големи, друг път малко по-малки, ама тъй работят всички шнекове, пък и отоплението на пелети като цяло. Няма нищо точно :lol:

Тва са настройки за 24/7, където се поддръжа постоянна температура в системата 60C и двойно по-голяма от твоята, като радиаторна мощност, а може би и като загуби, достатъчни за 24C по стаите, че и повече. За on/off режими с 10 часа паузи при -7C външна може и да не работи добре при теб, тоест да стопля/темперира системата по-бавно. При мен не позволявам помещенията да ми изстинат с повече от 0.5C, а котелната вода може да падне до 50C много рядко и много за малко, ако отворят 11-12 глави едновременно, тоест горелката има да гони малка разлика - винаги и си крета на около средно 1.5кг. на час :idea:

Проблемите и решенията са комплексни, ама все трябва да се тръгне отнякъде за решаването им.

Успех, и да споделиш дали има подобрение от към топлина и разход или пък, нещата са станали още по-зле!

Доста неща ти написах, истини или лъжи... до които сам стигнах, след доста експерименти, наблюдения и четене. Първо трябва да стоплиш котела, след това да темперираш ОИ, после стопляш стаите и чак тогава идва модулацията и благодата от ниския разход :wink: .
Благодаря ти колега направих му настройки близки до Твойте и ще видя как ще е за 15 16 часа горене, фото сензора варира от 65 до 90 %
morfei1 - специалист
чет яну 16, 2020 12:14 pmStenli 84 написа:
Благодаря ти колега направих му настройки близки до Твойте и ще видя как ще е за 15 16 часа горене, фото сензора варира от 65 до 90 %
шЪ благодариш, като си решиш проблема. Тъй ми каза на времето Трифката като и аз взех да се уча/образовам :lol: . сЯ няма смисъл, щот може да не помогнат съветите/препоръките. Ако пада до 65 фото сензора при зареждане е ОК, след което се разгарят и почва да качва показанията и т.н.т.....

Ако не може да качи повече от 90 (фото сензора) на пълна мощност 100%, може да пробваш с малко по-нисък вентилатор, че тва 50% нещо не ме кефи като процент на въртене на вентилатора при 14kw. 95 показание, че даже и до 99-100 за фото сензора е признак за добро горене. Ако показанията започнат да падат доста преди новата доза да е дошла, можеш да корегираш примерно паузата между зареждането от 25 - 25, на 24 - 24 или докато ти хареса. Когато намаляш числото на паузата, увеличаваш мощността за мин и мах, съответно когато числото става по-голямо намаляш макс и мин. мощност. С малки стъпки променяй вентилатора и паузите за зареждане. Следи дали ще има подобрение или влошаване на показанията. Иска си доста гледане, не става за един час и хоп айде.... разход кило на час.
Последна промяна от morfei1 на чет яну 16, 2020 12:39 pm, променено общо 2 пъти.
Stenli 84 - специалист
чет яну 16, 2020 12:20 pmmorfei1 написа:
чет яну 16, 2020 12:14 pmStenli 84 написа:
Благодаря ти колега направих му настройки близки до Твойте и ще видя как ще е за 15 16 часа горене, фото сензора варира от 65 до 90 %
шЪ благодариш, като си решиш проблема. Тъй ми каза на времето Трифката като и взех аз да се уча/образовам :lol: . сЯ няма смисъл, щот може да не помогнат съветите/препоръките. Ако пада до 65 фото сензора при зареждане е ОК, след котето се разгарят и почва да качва и т.н.т.....

Ако не може да качи повече от 90 (фото сензора) на пълна мощност 100%, може да пробваш с малко по-нисък вентилатор, че тва 50% нещо не ме кефи като процент на въртене на вентилатора при 14kw. 95 показание, че даже и до 99-100 за фото сензора е признак за добро горене. Ако показанията започнат да падат доста преди новата доза да е дошла, можеш да корегираш примерно паузата между зареждането от 25 - 25, на 24 - 24 или докато ти хареса. Когато намаляш числото, увеличаваш мощността за мин и мах, съответно когато числото става по-голямо намаляш макс и мин. мощност. С малки стъпки променяй вентилатора и паузите за зареждане. Следи дали ще има подобрение или влошаване на показанията. Иска си доста гледане, не става за един час и хоп айде.... разход кило на час.
Да така е ще си реша по голяма част от проблема като преправя Инсталацията, но за тази зима ще пробваме настройки и режими направих го 1-6 22- 22 30 на 40 %ще видим как ще е ще премеря довечера Шнека за 6 мин
morfei1 - специалист
чет яну 16, 2020 12:36 pmStenli 84 написа:
Да така е ще си реша по голяма част от проблема като преправя Инсталацията, но за тази зима ще пробваме настройки и режими направих го 1-6 22- 22 30 на 40 %ще видим как ще е ще премеря довечера Шнека за 6 мин
Ако ти нацелим проблема и настройките отдалечено, може да не се налага да ползваш график за отопление от тук насетне. Досега си харчил по 2.8кг. на час при работа 14 часа. Ако постигнем разход - среден 1.5 - 1.8кг/час. при 24 часа работа е безмислено да изключваш, в студено време. На пролет и ранна есен е друга работата :yawinkle:

Аз в момента съм на 2.5 торби за денонощие, при температури дневни нощни около 0C, което е средно 1.5кг./час. При дневни 0, нощни -7 отивах на 3 торби, което е 1.9кг./час. Тъй, че не е непостижимо за твоята ОИ да гори малко и да е топло непрекъснато. Предходните сезони бях с 1 - 1.5 торби на денонощие отгоре :idea: . През студените месеци Декември, Януари, Февруари си е разлика от средно 500кг. месечно, което вече си е цифра.
Stenli 84 - специалист
чет яну 16, 2020 12:46 pmmorfei1 написа:
чет яну 16, 2020 12:36 pmStenli 84 написа:
Да така е ще си реша по голяма част от проблема като преправя Инсталацията, но за тази зима ще пробваме настройки и режими направих го 1-6 22- 22 30 на 40 %ще видим как ще е ще премеря довечера Шнека за 6 мин
Ако ти нацелим проблема и настройките отдалечено, може да не се налага да ползваш график за отопление от тук насетне. Досега си харчил по 2.8кг. на час при работа 14 часа. Ако постигнем разход - среден 1.5 - 1.8кг/час. при 24 часа работа е безмислено да изключваш, в студено време. На пролет и ранна есен е друга работата :yawinkle:

Аз в момента съм на 2.5 торби за денонощие, при температури дневни нощни около 0C, което е средно 1.5кг./час. При дневни 0, нощни -7 отивах на 3 торби, което е 1.9кг./час. Тъй, че не е непостижимо за твоята ОИ да гори малко и да е топло непрекъснато. Предходните сезони бях с 1 - 1.5 торби на денонощие отгоре :idea: . През студените месеци Декември, Януари, Февруари си е разлика от средно 500кг. месечно, което вече си е цифра.
Така е но нощем ни е много топло, това ми разхода сега в по топло време се потдържа температура в стаите с по малко работа от 25 октомври до сега съм изгорил 1650 кила иглостни пелети, имало е дни и с 15 кила на ден и по малко.
morfei1 - специалист
чет яну 16, 2020 1:04 pmStenli 84 написа:
Така е но нощем ни е много топло, това ми разхода сега в по топло време се потдържа температура в стаите с по малко работа от 25 октомври до сега съм изгорил 1650 кила иглостни пелети, имало е дни и с 15 кила на ден и по малко.
Разликата идва оттам, че разхода ти го смяташ в дни/денонощия, а аз го смятам в часове работа.

По радиаторите май-нямаш термо глави? Избираш или термо глави или стаен термостат или комбинация от двето и няма да ти е много топло горе.