Не знам,предполагам е р22,климатика е модел около 92г.на табелката пише само че е 610гр.Ако топлообменника е преоразмерен проблем ли ще е?Шарпа стои разглобен със събран фреон,и искам да пробвам с него,и по късно евентуално с по мощен.В момента се отоплявам с вградена камера прити с водна риза,лошото е че я вградих така че монтажа на топлообменника ще е приключение,и ако стане някой фал ще е голяма мъка
12000 бту е. Не виждам защо да не стане с този топлообменник, който си си избрал.
По-важният въпрос е какво ще се иска от шарпа. Това, че е успявал да отоплява стая без топлоизолация при така описаните условия, не означава че ще може да отоплява повече от две такива, но вече топлоизолирани стаи и то съседни. 3.6 киловата при +7° външна и +20° вътрешна температура са малка мощност. Някой може да каже, че отоплява успешно 100 квадрата апартамент, но мощността си е малка. Вградената камина Прити същите помещения ли отоплява в момента? 1 кг дърва на час теоретично отдават 4 киловата, а тук имаш 3.6 и то не винаги. Също теоретично при -7°С мощността на дванадесетката ще падне на 2 kw, а стаите ще искат почти двойно на това, което са искали при +7/+20 гр (когато шарпчето е 3.6 киловата).
Защо се притесняваш от вграждането на камината? Топлообменникът с разширителен съд, циркулационна помпа и тръбите може да се монтират в съседство на камината. Без това топлообменникът нито ще загрява камината, нито камината има работа да загрява топлообменника. Това е отделен топлоизточник, който трябва да се отдели от притито чрез кранове - или ще гори камината, или ще работи шарпа. Радиаторите трябва да са големички поради работната температура на климатика като ТП. Щом 40-42 гр вода от камината отопляват друга отделна стая, ще може и с ТП с вода със същата температура.