Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
stedima - напреднал
много разхвърляна информация даваш,а по принцип утечката на трифазна ДТЗ се изчислява по сложна формула,направи друго-направи измервания само с по една фаза.Оставаш включени предпазителите захранвани само от една фаза и така за всички.Мериш с уреда съответно контактите на пуснатата фаза по стаи.
stedima - напреднал
пон фев 10, 2020 6:04 pmvalentino76bs написа:
пон фев 10, 2020 2:55 pmstedima написа:
здравейте на всички ,не се сдържах и се регистрирах заради тая тема
както каза "kozl" тръгни от ДТЗто с пробна лампа на всички фази спрямо земя (по добро и лесно тестване на ДТЗ няма),следващия момент може да е в някоя разклонителна кутия объркването земя и нула,но това в последствие ако в таблото всичко е наред с пробната лампа.Замерванията не са много и направо после във всеки контакт пак с пробната лампа - фаза спрямо земя,а тогава ако не изключи(задължително трябва да изключи ако всичко е ок) а в таблото всичко е наред ,някъде по магистралата нещо е разменено или неподвързано.

Пробната крушка е достатъчна и 15w-тока е около 65mA,предостатъчен за проверка на 30mA ДТЗ.
С пробна крушка не можеш да разбереш дали коректно работи тази защита.Точно тоя уред е за тази цел!
няма коректно некоректно,65mA са достатъчни за да сработи ДТЗто,а което е целта да проверим правилността на инсталацията и да се разреши проблема
Hoвoceлckи - майстор
Колегата мисля, че се оправи. Дали ще ни каже на нас точно къде е бил проблема ...
За мен проблемът е в грешно свързване ... може би в таблото, може и в разклонителна кутия ...
Ми явно всички гледаме на различно шарен боб :-D ... в което няма нищо лошо. Не е добре прекалената ни самоувереност в позициите ни. Разбира се, че коректното описване на ситуацията, често е "леко субективно" ...
Виж, това човечността/келешлъка, знанията/изхвърлянето, разбирането и заяждането ... са си абсолютно индивидуални качества.
българин все пак е обобщаващо.
stedima - напреднал
не се разбра в контактите с пробната лампа изключва ли ДТЗто
няма значение нулата и повторното заземяване от предното свързване и сега както си сменил клемата
iliya_i - майстор
пон фев 10, 2020 9:08 pmstedima написа:
няма значение нулата и повторното заземяване от предното свързване и сега както си сменил клемата
Има значение дали е използвал болт и гайка или самонарезни винтове. А това не личи на снимките. Предполагам, че е второто. А на това ме навеждат стружките в кутията по време на монтажа.
zz_stefanov - майстор
Използването на трифазна ДТЗ за монофазни консуматори е пълна дивотия. Имам на две места така наредени трифазни защити с по 12 монофазни предпазителя след всяка че и разнородни (контакти, осветление). Проекта е калпав. Като сработи защитата ставаш луд докато разбереш къде е проблема.
Tarkalan - специалист
пон фев 10, 2020 9:25 pmzz_stefanov написа:
Използването на трифазна ДТЗ за монофазни консуматори е пълна дивотия. Имам на две места така наредени трифазни защити с по 12 монофазни предпазителя след всяка че и разнородни (контакти, осветление). Проекта е калпав. Като сработи защитата ставаш луд докато разбереш къде е проблема.
Според мен не "ставаш луд".
Изключваш АП-тата и ги включваш един по един. Ясно и бързо разбираш къде е проблемът.
Tarkalan - специалист
пон фев 10, 2020 9:22 pmiliya_i написа:
пон фев 10, 2020 9:08 pmstedima написа:
няма значение нулата и повторното заземяване от предното свързване и сега както си сменил клемата
Има значение дали е използвал болт и гайка или самонарезни винтове. А това не личи на снимките. Предполагам, че е второто. А на това ме навеждат стружките в кутията по време на монтажа.
Болт и гайка е, но и аз се съмнявам в тази връзка, защото е трудно да се стегне.
Tarkalan - специалист
пон фев 10, 2020 9:08 pmstedima написа:
не се разбра в контактите с пробната лампа изключва ли ДТЗто
няма значение нулата и повторното заземяване от предното свързване и сега както си сменил клемата
Да. Изключва.
iliya_i - майстор
пон фев 10, 2020 9:34 pmTarkalan написа:
пон фев 10, 2020 9:22 pmiliya_i написа:
пон фев 10, 2020 9:08 pmstedima написа:
няма значение нулата и повторното заземяване от предното свързване и сега както си сменил клемата
Има значение дали е използвал болт и гайка или самонарезни винтове. А това не личи на снимките. Предполагам, че е второто. А на това ме навеждат стружките в кутията по време на монтажа.
Болт и гайка е, но и аз се съмнявам в тази връзка, защото е трудно да се стегне.
Според мен 4-те клеми можеха да се съберат на едната шина. По-здраво се стяга когато болта е отдолу, а гайката отгоре.