много разхвърляна информация даваш,а по принцип утечката на трифазна ДТЗ се изчислява по сложна формула,направи друго-направи измервания само с по една фаза.Оставаш включени предпазителите захранвани само от една фаза и така за всички.Мериш с уреда съответно контактите на пуснатата фаза по стаи.
пон фев 10, 2020 6:04 pmvalentino76bs написа:няма коректно некоректно,65mA са достатъчни за да сработи ДТЗто,а което е целта да проверим правилността на инсталацията и да се разреши проблемапон фев 10, 2020 2:55 pmstedima написа: здравейте на всички ,не се сдържах и се регистрирах заради тая темаС пробна крушка не можеш да разбереш дали коректно работи тази защита.Точно тоя уред е за тази цел!
както каза "kozl" тръгни от ДТЗто с пробна лампа на всички фази спрямо земя (по добро и лесно тестване на ДТЗ няма),следващия момент може да е в някоя разклонителна кутия объркването земя и нула,но това в последствие ако в таблото всичко е наред с пробната лампа.Замерванията не са много и направо после във всеки контакт пак с пробната лампа - фаза спрямо земя,а тогава ако не изключи(задължително трябва да изключи ако всичко е ок) а в таблото всичко е наред ,някъде по магистралата нещо е разменено или неподвързано.
Пробната крушка е достатъчна и 15w-тока е около 65mA,предостатъчен за проверка на 30mA ДТЗ.