Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
iliya_i - майстор
вт фев 11, 2020 8:43 pmstedima написа:
все още не виждам теоретично обяснение на моте практични факти iliya_i
Ето го. Цитирам го за трети път:
iliya_i написа:
Тези, тези или тези,
Още колко пъти ще ти трябват?
nikolov333 - майстор
вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 8:49 pmnikolov333 написа:
Формулата мисля е същата, която е в руския клип от ютуб, които пуснах..
Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Tarkalan - специалист
вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа:
Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тях
Ха ха. Руснаците винаги са си били напред.
Аз, обаче действам според немските стандарти, така че табълцето ми си изглежда напълно приемливо за тук.
Но в никакъв случай не казвам, че не сте прави за монофазните ДТЗ.
Дори ме накарахте да се замисля дали да не добавя 2 бройки. :?
zz_stefanov - майстор
вт фев 11, 2020 1:26 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:33 amstedima написа:
ако на две от фазите се появят равни утечки в един и същ момент,то тя няма да изключи,
А в следващият момент пак ли са равни?
Изображение
Аз виждам и в тази картинка, че ако се свържат еднакви съпротивления към всяка фаза и ако се съберат в един център, то тока в него във всеки един момент ще е равен на нула. Точно тази нулева стойност на тока не задейства в 3фДТЗ'то когато утечките по фазите са равни. Визоализацията с паралелепипеда е също много добра. :)
Последна промяна от zz_stefanov на вт фев 11, 2020 9:12 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
вт фев 11, 2020 9:09 pmTarkalan написа:
вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа:
Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тях
Ха ха. Руснаците винаги са си били напред.
Аз, обаче действам според немските стандарти, така че табълцето ми си изглежда напълно приемливо за тук.
Но в никакъв случай не казвам, че не сте прави за монофазните ДТЗ.
Дори ме накарахте да се замисля дали да не добавя 2 бройки. :?
Ми отворИ им очите и на швабите малко.. :-D

iliya_i - майстор
вт фев 11, 2020 9:01 pmnikolov333 написа:
Германците ми падат в очите с тези схеми, ако ги приемат за безопасни.. Даже и Руснаците са много по-напред от тях..
Не вярваш на германците, дето прилагат шуко от 70 години, а вярваш на руснаците, дето го откриха преди 10 години :2thumbs:
iliya_i - майстор
вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 8:49 pmnikolov333 написа:
Формулата мисля е същата, която е в руския клип от ютуб, които пуснах..
Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
nikolov333 - майстор
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:

Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
На кой корпус се сумират токовете при монофазен консуматор в случая.. :?:
На фаза С има 50мА утечка през корпуса на монофазен уред.. Ко праим.. :prayer:
Последна промяна от nikolov333 на вт фев 11, 2020 9:22 pm, променено общо 2 пъти.
zz_stefanov - майстор
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:
вт фев 11, 2020 9:00 pmiliya_i написа:

Ами тук ДТЗ няма да изключи, защото утечката е в рамките на безопасния ток…
Кое те тревожи?
И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.
iliya_i - майстор
вт фев 11, 2020 9:20 pmzz_stefanov написа:
вт фев 11, 2020 9:15 pmiliya_i написа:
вт фев 11, 2020 9:09 pmnikolov333 написа:


И кво става ако тези многото mA утечка в момента са през тялото на човек..
Нали виждаш, че сумата е 11 мА. Какво да стане? Човека корпуса, където се сумират ли ще пипа или всяка фаза поотделно?
Човека може да предизвиква утечка само в едната фаза, тя да е фатална за него, а защитата да не сработи.
Да, обаче тогава ДТЗ ще изключи, тъй като геометричната сума на токовете между трите фази и нулата ще надвиши тока на изключване.
Ако утечката на трите фази е равна, то сумата им е 0. И няма да се получи потенциална разлика между корпуса и земята, за да протече ток по веригата корпус-човек-земя.